Nunja ist allerdings durchaus etwas sehr knapp.
Mit der Wallbox hat man ja ein Gerät was diese Leistung sehr lange zieht.
Damit wären an einer Absicherung von 35A dauerhaft mal 16A weg und damit nur noch 19A übrig.
Das kann mit elektrischem Herd und vielleicht noch mal einem kleinen Warmwasserboiler Spülmaschine etc dann schnell zur Auslösung der Sicherung führen, oder zur Alterung bei kurzen Überlastspitzen und dann zur unkontrollierten Auslösung.