Vorschaltgerät von Spots

Diskutiere Vorschaltgerät von Spots im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo leute ! Ich habe ein Problem mit 2 Vorschaltgeräten für Spots. Das ganze spielt sich im Bad meiner Schwester ab, dort habe ich eine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
nirosta

nirosta

Beiträge
75
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #1
hallo leute !

Ich habe ein Problem mit 2 Vorschaltgeräten für Spots.

Das ganze spielt sich im Bad meiner Schwester ab, dort habe ich eine neue Decke verlegt und dazu auch gleich eine neue Zulleitung (3x1,5YM) für die Beleuchtung verlegt. Ich habe dort 6 Spots mit je 35W auf 2 Vorschaltgeräte verbaut. Ich gehe mit meiner Zulleitung zum Vorschaltgerät und dann zum 2ten.

Jetzt zum Problem, das 2te Vorschaltgerät ist um 3 Sekunden langsamer wie das 1ste beim einschalten.
Jetzt leuchtet die 2te Reihe erst um 3 Sek. später.

An was kann das liegen ?

MfG
Niro
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #2
Evtl. ein Defekt am Gerät oder Montagefehler - elektronischer Transformator?
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #3
Sind es die gleichen VGs?
Wie hast du sie angeschlossen?
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #4
Hallo :)

Also es sind beides die selben EVGs !
Anschluss ganz normal, vom Lichtauslass (3x1, 5) zum EVG und dann zum nächsten.

Mfg
Niro
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #5
Mal ne blöde Frage: Wieso brauchen Spots Vorschaltgeräte?
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #6
Spot: 12VAC
Netz: 230VAC

alles klar?

Gruß
Jürgen
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #7
Ja, aber das sind dann Transformatoren und keine Vorschaltgeräte.
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #8
Wenn du keine Reihenschaltung davon gemacht hast, an beiden VGs die gleiche Last hängt und alles die gleichen Lampen sind, würde ich den Effekt am VG vermuten.
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #9
ja alles das selbe, spots haben gleiche Leistung und die evg sind auch ident ...
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #10
es kann ja nicht schaden, mal mit mehr Informationen rauszurücken :?

- Was für Vorschaltgeräte? Typ, Bild
- welche Spots?
- Verkabelung, Längen, Querschnitte

dann kann man vllt etwas mehr sagen.

Gruß
Jürgen
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #11
hello

ja bilder zu den spots und evg kann ich grade nicht machen :D !

zulleitung ist 2m lang, Querschnitt 1,5mm², normales YM - Mantelleitung aus dem Baumarkt
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #12
Wir werden den Fehler so nicht finden und auch nicht erraten, was du verbaut hast - tausche die beiden Geräte untereinander aus, wenn sich der Effekt dann auf die anderen Leuchten verschiebt liegt es mit sehr großer Sicherheit an einem Fehler an/im Gerät.
 
  • Vorschaltgerät von Spots
  • #13
jup werd ich probieren !

danke für die antworten

mfg
niro
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Vorschaltgerät von Spots

Ähnliche Themen

Paulmann URail Lichtsystem - Regelmäßig Defekte LED Spots

Unterverteilung 2te Reihe zerstört Lampe

3 LED Spots an LED Vorschaltgerät

FI fliegt auch ohne Last raus

Vorstellung und 24V Inselverkabelung (kein PV)

Zurück
Oben