Vorzugshöhe von Schaltern und Steckdosen in Behindertenräume

Diskutiere Vorzugshöhe von Schaltern und Steckdosen in Behindertenräume im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo elektrofreunde, ich arbeite in einem bereich in welchem sich vorwiegend behinderte menschen aufhalten. jetzt erinnere ich mich von meiner...

  1. #1 andre_sc, 11.04.2007
    andre_sc

    andre_sc

    Dabei seit:
    13.02.2007
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    hallo elektrofreunde,
    ich arbeite in einem bereich in welchem sich vorwiegend behinderte menschen aufhalten.
    jetzt erinnere ich mich von meiner schulzeit eine dementsprechend geringere vorzugshöhe für schaltern und steckdosen gehört zu haben.

    in der vde habe ich nichts gefunden.
    kann mir jemand weiter helfen. (mit vde verweisen) es wäre auch obendrein noch dringend...
    vielen, vielen dank im vorraus

    mit freundlichen grüßen
    andre
     
  2. #2 ulipascha, 11.04.2007
    ulipascha

    ulipascha

    Dabei seit:
    25.07.2006
    Beiträge:
    369
    Zustimmungen:
    0
    wenn ich nicht falsch liege 0,80m
     
  3. #3 Frankster, 12.04.2007
    Frankster

    Frankster

    Dabei seit:
    31.01.2005
    Beiträge:
    296
    Zustimmungen:
    0
    Es sind 80cm.
    Du wirst in der VDE aber nichts finden, da es vorzugsmaße sind, und es meines wissen dazu keine Vorschrift gibt!
    Lediglich die Installationszonen sind genau festgelegt...
     
  4. Dusol

    Dusol

    Dabei seit:
    27.09.2006
    Beiträge:
    283
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    In DIN 18015-3:1999-04 heißt es ;

    Schalter sind... so anzuordnen, daß die Mitte nicht
    mehr als 105cm über der fertigen Fußbodenfläche
    liegt.
    Diese modifizierte Festlegung als Grenzmaß
    kommt auch dem barrierefreien Bauen
    nach DIN 18025 entgegen.

    Sind spezielle Anforderungen an Planung und Aus-
    führung von Bauten für besondere Personengruppen zu
    erfüllen, so muß die DIN 18025 Teil 1 und 2 berück-
    sichtigt werden.

    In DIN 18025 wird gefordert, daß Bedienungs-
    einrichtungen, z.B. Schalter,Taster, Sicherungen und
    Sanitärarmaturen in 85cm Höhe anzubringen sind.
    Das bisherige Fixmaß 105cm bis Mitte Schalter nach
    DIN 18015-3 stand im Widerspruch zu DIN 18025
    "Barrierefreie Wohnungen".
    Die aktuelle Forderung schließt ein Höhenmaß von
    85cm für die Anbringung von Schaltern nun nicht
    mehr aus.

    Der Errichter darf das Maß 105cm bis Mitte Schalter
    nicht überschreiten, wohl aber unterschreiten.




    Gruß
    Duspol
     
Thema:

Vorzugshöhe von Schaltern und Steckdosen in Behindertenräume

Die Seite wird geladen...

Vorzugshöhe von Schaltern und Steckdosen in Behindertenräume - Ähnliche Themen

  1. Neue Steckdose für Dunstabzug

    Neue Steckdose für Dunstabzug: Servus, Meine Mutter zieht demnächst um und hat für die neue Wohnung sich eine neue Küche bestellt. Leider besitzt die neue Wohnung in der Küche...
  2. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter

    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  3. Bewegungsmelder-Steckdose

    Bewegungsmelder-Steckdose: Ich möchte eine UV-C Lampe betreiben und bei Bewegung im Raum diese automatisch abschalten. Gibt es solche Bewegungsmelder/Steckdosen, die bei...
  4. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?

    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  5. Schaltbare Steckdose

    Schaltbare Steckdose: Hallo Zusammen, ich möchte mir eine schaltbare Steckdose bauen . Ich bin mir aber etwas unsicher was die Dokumentation der Schalter angeht. Ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden