Diskutiere Vorzugshöhe von Schaltern und Steckdosen in Behindertenräume im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo elektrofreunde, ich arbeite in einem bereich in welchem sich vorwiegend behinderte menschen aufhalten. jetzt erinnere ich mich von meiner...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

andre_sc

Beiträge
34
hallo elektrofreunde,
ich arbeite in einem bereich in welchem sich vorwiegend behinderte menschen aufhalten.
jetzt erinnere ich mich von meiner schulzeit eine dementsprechend geringere vorzugshöhe für schaltern und steckdosen gehört zu haben.

in der vde habe ich nichts gefunden.
kann mir jemand weiter helfen. (mit vde verweisen) es wäre auch obendrein noch dringend...
vielen, vielen dank im vorraus

mit freundlichen grüßen
andre
 
Es sind 80cm.
Du wirst in der VDE aber nichts finden, da es vorzugsmaße sind, und es meines wissen dazu keine Vorschrift gibt!
Lediglich die Installationszonen sind genau festgelegt...
 
Hallo.

In DIN 18015-3:1999-04 heißt es ;

Schalter sind... so anzuordnen, daß die Mitte nicht
mehr als 105cm über der fertigen Fußbodenfläche
liegt.
Diese modifizierte Festlegung als Grenzmaß
kommt auch dem barrierefreien Bauen
nach DIN 18025 entgegen.

Sind spezielle Anforderungen an Planung und Aus-
führung von Bauten für besondere Personengruppen zu
erfüllen, so muß die DIN 18025 Teil 1 und 2 berück-
sichtigt werden.

In DIN 18025 wird gefordert, daß Bedienungs-
einrichtungen, z.B. Schalter,Taster, Sicherungen und
Sanitärarmaturen in 85cm Höhe anzubringen sind.
Das bisherige Fixmaß 105cm bis Mitte Schalter nach
DIN 18015-3 stand im Widerspruch zu DIN 18025
"Barrierefreie Wohnungen".
Die aktuelle Forderung schließt ein Höhenmaß von
85cm für die Anbringung von Schaltern nun nicht
mehr aus.

Der Errichter darf das Maß 105cm bis Mitte Schalter
nicht überschreiten, wohl aber unterschreiten.




Gruß
Duspol
 