fi oder ls type a oder b?
 
Typ A umfassen die handelsüblichen, pulsstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen. Typ A erfasst sowohl rein sinusförmige Wechselströme als auch pulsierende Gleichfehlerströme. Die zusätzliche Sensibilität wird durch spezielle Magnetwerkstoffe für die eingesetzten Ringbandkerne und Resonanzschaltungen zur Beeinflussung des Frequenzgangs erreicht. Pulsstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen arbeiten netzspannungsunabhängig

Typ B sind allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter, welche neben Wechselfehlströmen auch glatte Gleichfehlströme erfassen können. Diese FI-Schalter enthalten einen zweiten Summenstromwandler und eine Elektronikeinheit. Die Überwachung auf Gleichfehlerströme erfordert eine Stromversorgung und ist somit netzspannungsabhängig. Der wechsel- bzw. pulsstromsensitive Schalterteil ist davon unabhängig und arbeitet wie bei Typ A netzspannungsunabhängig.
 
das heisst

heisst das typ b hochwertiger und mehr eingesetzt wird als der typ a?
kann typ b auch die pulsierenden gleichfehlerströme erfassen, er ist doch allstromsensitiv?
 
FI Typ A werden häufiger eingesetzt, da diese viel Preiswerter sind.

Typ B kann alles was der Typ A kann und zusätzlich Glatte Gleichfehlerströme. Einsatz der teuren Typ B FI da wo Typ A an seine grenze Kommt. Also nach Art des Verbrauchers, zum Beispiel bei Umrichtern
 