Wechsel von TN-C zu TN-S

Diskutiere Wechsel von TN-C zu TN-S im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, wir beabsichtigen unsere Verteilung neu zu bauen. Diese wurde bisher mit 2 x 2 x 3x150/70NYY eingespeist. Um der Norm gerecht zu...
Auch bei einem ZEP ist zum Trafo ein 5 adriges Kabel zu ziehen denn der Trafo benötigt auch einen Schutzleiteranschluß.
Ein Verlegen des ZEP in die nachgeschaltete Verteilung hätte allerdings den Vorteil den ZEP Strom mittels Differenzstromwandler überwachen zu können.
Ein UMG202AB wäre dafür zu empfehlen.
 
Das Gehäuse des Trafos wird an den Schutzleiter angeschlossen.
an den PA kommen Teile die nicht zu elektrischen Baugruppen gehören.
Ein PA ist im allgemeinen nicht in der Lage Kurzschlußströme zu tragen sondern dient nur dazu Spannungen aus zu gleichen.
 
das hab ich nicht bestritten, der PA ist immer vermascht auf zu bauen.
 
Thema: Wechsel von TN-C zu TN-S
Zurück