Vorsicht einen Gleichzeitigkeitsfaktor kann und sollte man hier nie Ansetzen. Wenn auf Nummer Sicher Vorsicherung 40 A oder 63 A RCD verwenden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Moorkate schrieb:Das Thema hatten wir schon min. 10x hier.
EATON möchte mit 25A abgesichert werden
Gewiss lässt bis 63A/80A (in nicht gewerblichen Anlagen) zu, da kann man auf die Vorsicherung verzichten.
mfG
Ooooh je, hoffentlich verwirrst du jetzt nicht einige.EBC41 schrieb:...
vorgesichert natürlich jeweils mit Neozed 35A oder sogar 40A?
(beide haben ja schwarze Meldeplättchen)
...
Moorkate schrieb:Das reicht doch völlig im Privathaushalt gegen den Kurzschlußstrom vorzusichern.
Wenn da kein DLE drüber angeschlossen ist, wo willst denn eine thermische Überlastung herzaubern?
mfG
Moorkate schrieb "Privathaushalt" ohne DLE.H&O schrieb:Hier sehe ich das Problem, wenn jemand deinen Angaben folgend den Kurzschlussstrom 63A vor dem Fi, als Summenlaststrom nach dem Fi übernimmt. Der 2pol. Fi25 wäre dann mit 63A thermisch massiv überlastet.
werner_1 schrieb:Moorkate schrieb "Privathaushalt" ohne DLE.H&O schrieb:Hier sehe ich das Problem, wenn jemand deinen Angaben folgend den Kurzschlussstrom 63A vor dem Fi, als Summenlaststrom nach dem Fi übernimmt. Der 2pol. Fi25 wäre dann mit 63A thermisch massiv überlastet.
Wie willst du da 3x63A hinbekommen ohne zusätzliche Installationsfehler? :roll: