Ich würde empfehlen einen großzügigen Querschnitt zu wählen.
Auch wenn das später vielleicht dann doch nicht genutzt wird, schaden kann das nicht.
Bei einer Auslegung auf 32A ist 4mm² in Verlegeart C zwar möglich aber ich zweifle, daß dies mit dem Spannungsfall hinhaut.
Schließlich will man in der Garage ja auch noch ein paar Meter Leitung für Schukosteckdosen und Beleuchtung verlegen.
Mein Vorschlag: Auslegung der Leitung auf 40A bei max 1% Spannungsfall. könnte so 10-16mm² werden bei einer Garage die direkt am Haus sitzt.
In der Garage ein AP Verteiler in IP44.
Dort kann man dann später auch mal noch eine Wegbeleuchtung anschließen oder eben auch wenn doch die Ladestation.
Auch wenn das später vielleicht dann doch nicht genutzt wird, schaden kann das nicht.
Bei einer Auslegung auf 32A ist 4mm² in Verlegeart C zwar möglich aber ich zweifle, daß dies mit dem Spannungsfall hinhaut.
Schließlich will man in der Garage ja auch noch ein paar Meter Leitung für Schukosteckdosen und Beleuchtung verlegen.
Mein Vorschlag: Auslegung der Leitung auf 40A bei max 1% Spannungsfall. könnte so 10-16mm² werden bei einer Garage die direkt am Haus sitzt.
In der Garage ein AP Verteiler in IP44.
Dort kann man dann später auch mal noch eine Wegbeleuchtung anschließen oder eben auch wenn doch die Ladestation.