Wendeschalter / Drehstrom Motor

Diskutiere Wendeschalter / Drehstrom Motor im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich möchte bei einem Drehstrommotor die Drehrichtung per Wendeschalter ändern. Folgende Belegung hat der Schalter: [IMG] Anschließen...

  1. Der_B

    Der_B

    Dabei seit:
    29.09.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich möchte bei einem Drehstrommotor die Drehrichtung per Wendeschalter ändern.

    Folgende Belegung hat der Schalter:

    [​IMG]

    Anschließen würde ich wie folgt:
    L1 -> 3
    L2 -> 5
    L3 -> 9
    und,
    U -> 2
    V -> 8
    W -> 10

    Ist die Belegung so richtig ?

    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. #2 Octavian1977, 30.09.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.833
    Zustimmungen:
    1.185
    sollte so stimmen
    wobei 1=5, 3=7, 2=4, 6=8
     
  3. Der_B

    Der_B

    Dabei seit:
    29.09.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Das klingt doch schonmal gut, danke. Dann werde ich es mal so anschließen :)
     
  4. #4 Octavian1977, 30.09.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.833
    Zustimmungen:
    1.185
    vor dem Einschalten der Spannung durchmessen!
     
  5. Der_B

    Der_B

    Dabei seit:
    29.09.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Das werde ich machen :)
     
Thema:

Wendeschalter / Drehstrom Motor

Die Seite wird geladen...

Wendeschalter / Drehstrom Motor - Ähnliche Themen

  1. Umbau Sicherungen/Drehstrom für Herd-Backofen-Kombination

    Umbau Sicherungen/Drehstrom für Herd-Backofen-Kombination: Guten Tag, In der Eigentumswohnung wird eine neue Küche (ein)gebaut. Unter anderem wurden durch einen Elektrotechnik-Betrieb neue Leitungen...
  2. Drehstrom komplex

    Drehstrom komplex: Sternschaltung Strangspannungen U1=230V*e j0° U2=230V*e -j120° U3=230V*e -j240° Habe bereits berechnet: Z1=21,832*e -j43.33° Z2=22,004*e...
  3. Motor Sektionaltor

    Motor Sektionaltor: Hallo an alle! Vor kurzem hat ein Bekannter von mir günstig ein gebrauchtes Sektionaltor inklusive Motor erstanden. Glücklicherweise haben wir vor...
  4. Motor 220 Volt anschließen

    Motor 220 Volt anschließen: Hallo alle zusammen. Ich brauche mal einen Tipp. Ich habe einen alten Getriebemotor von VEM ( Thurm ) Er hat nach dem Typenschild 220 Volt. Ich...
  5. Drehstrom in Wohnrauminstallationen

    Drehstrom in Wohnrauminstallationen: Hallo! Ich will mal ein Thema zur Diskussion stellen, bei dem es oft unterschiedliche Meinungen und Auffassungen gibt. Zur Situation. Installation...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden