M
Maikel
- Beiträge
- 289
Hallo zusammen,
ich würde euch gerne mal zeigen, was ein gelernter Elektriker letztens abgeliefert hat.
Vorgeschichte: Mein Bruder betreibt mehrere Foodtrucks und hat einen Festangestellten (ca. 30 Jahre alt), der eigentlich gelernter Elektriker ist (arbeitet auch ab und zu noch für seinen alten Chef auf dem Bau). Mein Bruder hat ihn damit beauftragt bei dem einen kleinen Foodtruck den Anschluss von 1 Phase auf 3 Phasen Drehstromanschluss umzurüsten (Man denkt ja: Wird ein gelernter Elli ja hinbekommen )....
Der Elli hat also im Netz einen 4 pol FI bestellt und ihn in den Mini Kasten gequetscht, in dem vorher ein 2 Pol FI gesessen hat.
Als die Arbeiten fertig waren, konnte er die Anlage nicht prüfen da kein Starkstrom zur Verfügung stand, ein Duspol sowieso nicht und von einem VDE Prüf sprechen wir gar nicht erst....
Erste Auffälligkeit: Der Elli hat als Eingang an den Foodtruck eine weibliche CEE Wandsteckdose gebaut, statt der männlichen Variante mit Pins... Da ich den Elli ab diesen Augenblick schon als unfähig eingestuft habe, wollte ich diese Dose selber tauschen gegen die richtige. Weil ich neugierig war, habe ich mal den 1 reihigen Kasten aufgemacht, siehe Bild....
Fazit:
- Es wurde ein FI mit 300mA eingebaut
- Es wurde nur ein Automat verbaut (gar keiner hätte mehr Sinn gemacht)
- Es wurden keine Adernendhülsen verwendet (mir kam direkt eine Ader entgegen aus dem Automat....)
- Die Phasen wurden gar nicht durch den FI durchgeschliffen, sondern alle am Ausgang zusammengedrillt
Nur der Neutralleiter wurde durch den FI geschleust.
- Ohne die Belegung der Steckdosen zu kennen und zu messen wurde von einem 5 adrigen Kabel das zu einer
Doppelsteckdose führt, schwarz, grau und Braun auf die 3 Phasen am FI gelegt. Die Belegung ist jedoch schon
immer so gewesen, mit dem 5 pol Kabel 2 seperate Stromkreise mit eigenem N versorgt werden. Der eine
schwarze Leiter also als N fungiert. An der einen Steckdose würde also jetzt 400 Volt anliegen...
ich kann nicht nachvollziehen wie man so unfähig sein kann, als gelernter Elektriker...
Ich habe direkt alles herausgerupft. Entweder baue ich alles in einem neuen Kasten neu auf oder der Elektro Meisterbetrieb von nebenan macht es, wenn er Bock drauf hat.
ich würde euch gerne mal zeigen, was ein gelernter Elektriker letztens abgeliefert hat.
Vorgeschichte: Mein Bruder betreibt mehrere Foodtrucks und hat einen Festangestellten (ca. 30 Jahre alt), der eigentlich gelernter Elektriker ist (arbeitet auch ab und zu noch für seinen alten Chef auf dem Bau). Mein Bruder hat ihn damit beauftragt bei dem einen kleinen Foodtruck den Anschluss von 1 Phase auf 3 Phasen Drehstromanschluss umzurüsten (Man denkt ja: Wird ein gelernter Elli ja hinbekommen )....
Der Elli hat also im Netz einen 4 pol FI bestellt und ihn in den Mini Kasten gequetscht, in dem vorher ein 2 Pol FI gesessen hat.
Als die Arbeiten fertig waren, konnte er die Anlage nicht prüfen da kein Starkstrom zur Verfügung stand, ein Duspol sowieso nicht und von einem VDE Prüf sprechen wir gar nicht erst....
Erste Auffälligkeit: Der Elli hat als Eingang an den Foodtruck eine weibliche CEE Wandsteckdose gebaut, statt der männlichen Variante mit Pins... Da ich den Elli ab diesen Augenblick schon als unfähig eingestuft habe, wollte ich diese Dose selber tauschen gegen die richtige. Weil ich neugierig war, habe ich mal den 1 reihigen Kasten aufgemacht, siehe Bild....
Fazit:
- Es wurde ein FI mit 300mA eingebaut
- Es wurde nur ein Automat verbaut (gar keiner hätte mehr Sinn gemacht)
- Es wurden keine Adernendhülsen verwendet (mir kam direkt eine Ader entgegen aus dem Automat....)
- Die Phasen wurden gar nicht durch den FI durchgeschliffen, sondern alle am Ausgang zusammengedrillt
Nur der Neutralleiter wurde durch den FI geschleust.
- Ohne die Belegung der Steckdosen zu kennen und zu messen wurde von einem 5 adrigen Kabel das zu einer
Doppelsteckdose führt, schwarz, grau und Braun auf die 3 Phasen am FI gelegt. Die Belegung ist jedoch schon
immer so gewesen, mit dem 5 pol Kabel 2 seperate Stromkreise mit eigenem N versorgt werden. Der eine
schwarze Leiter also als N fungiert. An der einen Steckdose würde also jetzt 400 Volt anliegen...
ich kann nicht nachvollziehen wie man so unfähig sein kann, als gelernter Elektriker...
Ich habe direkt alles herausgerupft. Entweder baue ich alles in einem neuen Kasten neu auf oder der Elektro Meisterbetrieb von nebenan macht es, wenn er Bock drauf hat.