Ladug und Entladung von NSP-Öfen sind zwei paar verschiedene Schuhe. Die Ladung erfolgt in diesem falle über die Aufladesteurung und muss stets im vorhinein geschehen.
Die Enladung erfolgt über das Raumthermostat, welches den Lüfter einschaltet, wenn es im Raum zu kalt wird. Ist es also im Raum zu warm, kann das zwei Gründe haben: Entwerder, der Ofen ist (zu)voll geladen worden, obwohl es draussen warm ist, dann erfolgt die Übererwärmung durch seine Oberflächenverluste, und das Problem kann in der Aufladesteurung liegen.(Muss aber nicht bei plötzlichem Witterungsumschwung).
Ist es aber zu warm, und der Lüfter im Ofen läuft trotzdem, so ist wohl der Raumthermostat falsch eingestellt oder defekt.
Die Enladung erfolgt über das Raumthermostat, welches den Lüfter einschaltet, wenn es im Raum zu kalt wird. Ist es also im Raum zu warm, kann das zwei Gründe haben: Entwerder, der Ofen ist (zu)voll geladen worden, obwohl es draussen warm ist, dann erfolgt die Übererwärmung durch seine Oberflächenverluste, und das Problem kann in der Aufladesteurung liegen.(Muss aber nicht bei plötzlichem Witterungsumschwung).
Ist es aber zu warm, und der Lüfter im Ofen läuft trotzdem, so ist wohl der Raumthermostat falsch eingestellt oder defekt.