Zuleitung FI oben/unten

Diskutiere Zuleitung FI oben/unten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, frage: Habe einen FI (Klöckner Möller / PXF-40/4/003-A) den ich in den nächsten Tagen einbauen möchte. Ist es egal ob ich die...

  1. jke

    jke

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    frage: Habe einen FI (Klöckner Möller / PXF-40/4/003-A) den ich in den nächsten Tagen einbauen möchte.
    Ist es egal ob ich die (ankommende) Zuleitung von unten oder oben anschließe?

    Für mich wäre es günstiger diese oben anzuschließen, da ich dann unten mit einer 4*3 Kammschiene arbeiten kann.

    Was haltet ihr davon?

    Gruß jörg
     
  2. #2 Hemapri, 11.10.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.900
    Zustimmungen:
    10
    Äh, so wird es doch im Normalfall auch gemacht. Grundsätzlich ist es egal, wie rum man einen FI anschließt. Nur bei ganz wenigen Typen wird das vom Hersteller her vorgeschrieben. Was die Anschlüsse betrifft, so steht das aber im Datenblatt.

    MfG
     
Thema:

Zuleitung FI oben/unten

Die Seite wird geladen...

Zuleitung FI oben/unten - Ähnliche Themen

  1. Zusätzlicher UV mit vorhandener ungenutzter Zuleitung

    Zusätzlicher UV mit vorhandener ungenutzter Zuleitung: Hallo zusammen, vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich nicht die fachlich korrekten Begriffe verwende. Ich habe zwar eine elektrotechnische...
  2. Zuleitung zu heizhaus

    Zuleitung zu heizhaus: Hallo hab eine hütte da kommt eine hackschnitzelheizung rein. Angeschlossen wird nur die heizung mit 16A 380v und vll mal ein hochdruckreiniger...
  3. Eine Zuleitung für zwei UVs?

    Eine Zuleitung für zwei UVs?: Moin, da eventuell eh die 4x16mm² Zuleitungen zu meinen UVs im OG und DG gegen 5x16mm² ausgetauscht werden, kam der Gedanke vielleicht nur eine...
  4. 4 adrige Zuleitung zu UV erlaubt?

    4 adrige Zuleitung zu UV erlaubt?: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Erneuerung meiner Elektro-Anlage: Ich habe in meinem Haus noch eine Einliegerwohnung, welche erneuert...
  5. Wallbox 11kW, Zuleitung welcher Querschnitt

    Wallbox 11kW, Zuleitung welcher Querschnitt: ‍♂️ Ich plane auch in die E-Mobilität einzusteigen. Dafür braucht's natürlich auch einen Ladepunkt in der Garage. Prinzipiell bin ich dort schon...