Hallo.
Eine neue UV ist geplant. Als Vorsicherung ist Neozed, 50A gG, vorgesehen. Die Leitungslänge beträgt ca. 35m, eher weniger. In der UV sind keine weiteren Vorsicherungen für die Abgangssicherungen vorgesehen.
Die Verlegeart ist eine Mischung zwischen B2 und C.
Alle diese Faktoren und ein Spannungsfall von 3% berücksichtigt, komme ich auf einen Querschnitt von 10mm².
Was sagt ihr dazu? Natürlich wird noch der Elektromeister befragt, der das Projekt abnimmt und das Material stellt, aber ich möchte übers WE ein bißchen planen.