Zustand nach Kurzschluss

Diskutiere Zustand nach Kurzschluss im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, bei eim Kurzschluss ist bei mir im Keller nicht nur die zuständige Sicherung (Automat 10A) rausgeflogen sondern auch noch die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
R

Rainmen

Beiträge
20
Beruf
Industrieelektroniker/ Gerätetechnik
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #1
Hallo,
bei eim Kurzschluss ist bei mir im Keller nicht nur die zuständige Sicherung (Automat 10A) rausgeflogen sondern auch noch die Eingangssicherung (Automat 20A)der UV für meine Keller rausgeflogen. Warum ?

Gruß

Andreas
 
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #2
Das hängt mit der Selektivität zusammen die in deinem Fall nicht gerade die beste ist. Deshalb sollten auch nie 2 Automaten hintereinander geschaltet werden, ausser es handelt sich bei dem 1. um einen SLS Schalter, diese werden als Hauptsicherungsautomaten eingesetzt.
 
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #3
Fehlende Selektivität zwischen den zwei Automaten.
 
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #4
OK,und wie ändere ich das ? Reicht es wenn ich den 20er B durch nen K ersetze ?
 
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #5
Nein, die K-Charakteristik erlauben kurzfristig das 14-fache des Nennstromes, was mit der Selektivität nichts zu tun hat. Dagegen hilft nur ein selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter).

Gruß
Marcel
 
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #6
Marcel85 schrieb:
Dagegen hilft nur ein selektiver Leitungsschutzschalter (SLS-Schalter).

Oder Neozed.

Lutz
 
  • Zustand nach Kurzschluss
  • #7
Hallo,
eine 20A Neozed und danach ein 10A LS Schalter sind "nur" bis zu einem Kurzschlußstrom von 400A selektiv - könnte knapp werden.
Wenn allerdings auch die LS Schalter in der UV gegen Neozed getauscht werden würden, wäre die selektivität gegeben.
Gruß Frank
 