Hallo,
ich frage mich gerade, wann eine 50A Vorzähler-Sicherung (Neozed) tatsächlich auslöst.
Stellen wir uns vor, ich möchte an zwei Wallboxen mit jeweils 22kW (32A) zwei Autos gleichzeitig laden. In Summe wären das dann 64A.
Wenn ich die folgende Tabelle richtig interpretiere, würde die 50A Neozed aber erst bei ca. 80A beginnen zu schmelzen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Zeit-Strom-Kennlinien_D0-NEOZED_IEC60269.svg
Das würde in der Praxis bedeuten, dass man die beiden Wallboxen noch gleichzeitig verwenden kann, oder?
Danke für eure Einschätzung.