B
bigdie
- Beiträge
- 16.218
Wenn fuchsi sie nicht gestellt hätte, wäre sie von mir gekommen.Zosse schrieb:Die Fragen kann ich ab. :twisted:fuchsi schrieb:Wo steht das?
Es steht nähmlich nirgendwo, sonst müsstest du alle größeren Industrieanlagen abreißen in Deutschland. Der einzige der entscheidet, wie seine Produkte verwendet werden dürfen ist der Hersteller. Und wenn du z.B. mal bei Lappkabel Ölflex eingibst, steht feste Verlegung eindeutig mit drin.
Das Einzige was nicht passt nach VDE ist der Mindestquerschnitt. Das weitere Problem ist der richtige Anschluss an einer Steckdose, die hat normalerweise nur Anschlüsse für massive Drähte.
Keine Frage, das sowas Murks ist, aber pauschale Aussagen, das flexible Leitungen nicht fest verlegt werden dürfen sind schlichtweg falsch.