5x6qmm in Boiler ohne Verschraubung?

Diskutiere 5x6qmm in Boiler ohne Verschraubung? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, im Zuge einer Wohnungsrenovierung mit Komplettaustausch der Elektrik wurde zum vorhandenen Boiler eine 5x6 Leitung verlegt, um...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Der Widerstand zwischen N und PE im Speicher beträgt wie gesagt 500 Ohm, gemessen mit 200mA.


Mit welcher Spannung wurde denn die ISO-Messung durchgeführt?

nach welcher Norm? (VDE 0100-600, VDE 0700)
 
Also 500 Ohm zwischen N und PE ist nicht in Ordnung.
Bei angeschlossenem PE und N ist der Wert viel zu hoch, da dürfte er fast nicht vorhanden sein.

Sind PE und N abgeklemmt ist der Wert viel zu gering.
Zu messen ist die Isolation mit einem Isolatinsprüfer mit mindestens 500V Gleichstrom.

Ein Ohmscher Verbraucher wie ein Warmwasserbereiter hat garantiert keinen Kondensator verbaut.

Ich würde hierbei auch zusehen, gleich einen Durchlauferhitzer zu setzen.
Vorraussetzung ist hier die zuvor erfolgte Genehmigung duch den Versorgungsnetzbetreiber.
 
Octavian1977 schrieb:
Also 500 Ohm zwischen N und PE ist nicht in Ordnung.
Bei angeschlossenem PE und N ist der Wert viel zu hoch, da dürfte er fast nicht vorhanden sein.

..........................
.........................

Um Missverständnisse auszuschließen: der gemessene Widerstand sollte gegen null "gehen".
 
Um Missverständnisse auszuschließen: der gemessene Widerstand sollte gegen null "gehen".

Bei einem TNS oder TT Netz bestimmt nicht. N und PE sollte einen unendlich hohen Widerstandswert haben.
 
Wenn im HAK der N mit dem PE verbunden ist, sollten annähernd null Ohm zu messen sein.
 
Abgesehen von einem IT und einem TT-Netz ist ein R zwischen N und und PE von 500 Ohm viel viel zu hoch ! Bei einem TT-Netz kann der Wert zwischen N und Pe bis 1200 Ohm betragen und in einem IT-Netz darf im ungestörtem Betrieb zwischen N und PE ein Widerstand Größer 1 Megaohm sein!
Über die Netzform beim TE haben wir aber keine Aussage, nur eines ist Gewiss es ist kein IT-Netz!
 
Nachtrag : da der Boiler hinter einem FI hängt ist da am Boiler ein TN-S-Netz und bei 500 Ohm zwischen N und PE ist es klar das da der FI auslöst! 230V :500Ohm= 460mA ! Nebenbei diese Boiler können mit 230V oder auch mit 400V in Sternschaltung betrieben werden. zu beachten ist allerdings das die Heizkörper da drin nur für 230V ausgelegt sind! Einer davon wird mit 100% Sicherheit einen PE-Schluss haben.
 
Pumukel schrieb:
Nachtrag : da der Boiler hinter einem FI hängt ist da am Boiler ein TN-S-Netz...
Auch durch ständige Wiederholung ändert der FI nicht die Netzform. Entweder hat der TE ein TN...-Netz oder ein TT-Netz.
 
Auch bei einem TT Netz sind 500 Ohm für die Verbindung N PE zu hoch.
Auch wenn Das TT erst mal geringe Anforderungen an die Erdung des Neutralleiters stellt ist auch hier Grundsätzlich dieser am Trafo geerdet.

Es ist aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ob der Boiler bei der Messung abgeklemmt war oder nur über die Sicherungen abgeschaltet oder über einen FI abgeschaltet wurde.
 
Octavian1977 schrieb:
Es ist aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ob der Boiler bei der Messung abgeklemmt war oder nur über die Sicherungen abgeschaltet oder über einen FI abgeschaltet wurde.

Der Boiler war natürlich abgeklemmt.
 
Dann muß der Meßwert bei 500V DC zum Überlauf beim Meßgerät führen. Es gibt zwar hier eigentlich Grenzwerte die ein zu halten sind, aber ei geringerer Wert als "Überlauf" zeigt den Beginn eines Schadens schon auf.
 
Octavian1977 schrieb:
Auch bei einem TT Netz sind 500 Ohm für die Verbindung N PE zu hoch.
Auch wenn Das TT erst mal geringe Anforderungen an die Erdung des Neutralleiters stellt ist auch hier Grundsätzlich dieser am Trafo geerdet.
Niemand hat was anderes behauptet. :shock:

Aber hinter einem FI hast du nicht grundsätzlich ein TN-S, wie Pumuckel behauptet. :!:
 
Aber hinter einem FI hast du nicht grundsätzlich ein TN-S, wie Pumuckel behauptet. Exclamation

Ein weit verbreiter Irrglaube ist das das Netz wechselt.

Massgeblich ist nach VDE 0100-100 der Trafo.

Öffentliche Netze gibt es nicht als TN-S Netz, das ist immer ein TN-C-S Netz.
 
oder ein TT würde jetzt noch jemand einwerfen... :wink:
 
elektroblitzer schrieb:
Öffentliche Netze gibt es nicht als TN-S Netz, das ist immer ein TN-C-S Netz.

Eigentlich nur ein TN-C

TN-C-S wird es erst ab der PEN Trennung in der Kundenanlage.

Ein reines TN-S habe ich erst einmal gesehen, in einem betrieb mit eigenem Trafo.
 
Nach einem FI hast du ein TN-S-Netz ! Ein TN-C-S-Netz bedeutet auch nichts anderes als das du in einem Teil der Anlage ein TN-C-Netz und in einem anderem Teil ein TN-S-Netz hast!
 
Das kannst du so oft schreiben, wie du willst; es wird nicht richtiger.

Wenn du ein TT-Netz hast, dann hast du auch nach dem FI ein TT.
 
Worin besteht den der Unterschied zwischen einem TN -Netz und einem TT-Netz doch nur in der Ausführung des PE und ob der nun mit einem Leiter oder eben über die Erde mit dem Trafo verbunden ist unterscheidet sich nur im Widerstand des PE! Bei einem TN-C-Netz erhältst du nach Trennung des PEN in N und PE ein TN-S Netz und das hast du auch im TT-Netz nach einem FI! Den der N im TT-Netz ist über den N am Sternpunkt des Trafos geerdet und der PE ist es auch über die Erde. Die Erde stellt im TT-Netz den Leiter vom örtlichen Erder zum Betriebserder das Trafos dar. !
 
Ein RCD verändert kein NETZ

Nach dem FI ist vor dem FI. Zumindest von der Netzform her.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: 5x6qmm in Boiler ohne Verschraubung?

Ähnliche Themen

Zurück
Oben