Hallo Leute, brauche mal eure Hilfe
Folgende Situation:
Es handelt sich um einen Altbau aus den 1950er, dieser wurde in den 80er saniert, dabei auch die Elektroinstallation:
-durchgehend Nym mit PE
- vom HAK gehen L1,L2,L3 und PEN an den Zähler
-vom Zähler gehen die Phasen auf die Automaten und der PEN geht als blaue Ader auf die N-schiene und von dort geht eine Brücke auf die PE schiene, also wurde dort von TN-C auf TN-S umgestellt.
- Das Haus besitzt keinen Erder und auch keine Potentialausgleichschiene.
Folgendes habe ich jetzt gemacht:
- Kreuzerder im Garten eingeschlagen
-Pontialausgleichsschiene montiert und mit Erder verbunden und alle Rohre (Heizung,Brauchwasser usw...) mit einbezogen
- 10mm2 Grün gelb zum Verteiler gezogen
Jetzt soll noch eine Vorsicherung und eine RCD 30mA installiert werden.
Nun die eigentliche Frage:
Ich bin der Meinung der PEN muss noch vor dem Fi in N und Pe aufgeteilt werden und dann wird der Pe vom Pen und der PE vom Kreuerder zusammen auf die PE-Schiene gelegt.
Mein Chef meinte aber jetzt der PEN wird nicht aufgeteilt und der PE vom Kreuzerder wird an die PE-Schiene angeschlossen, also der Schutzleiter kommt jetzt alleine vom Erder und nicht von beidem.
Was ist richtig?
Folgende Situation:
Es handelt sich um einen Altbau aus den 1950er, dieser wurde in den 80er saniert, dabei auch die Elektroinstallation:
-durchgehend Nym mit PE
- vom HAK gehen L1,L2,L3 und PEN an den Zähler
-vom Zähler gehen die Phasen auf die Automaten und der PEN geht als blaue Ader auf die N-schiene und von dort geht eine Brücke auf die PE schiene, also wurde dort von TN-C auf TN-S umgestellt.
- Das Haus besitzt keinen Erder und auch keine Potentialausgleichschiene.
Folgendes habe ich jetzt gemacht:
- Kreuzerder im Garten eingeschlagen
-Pontialausgleichsschiene montiert und mit Erder verbunden und alle Rohre (Heizung,Brauchwasser usw...) mit einbezogen
- 10mm2 Grün gelb zum Verteiler gezogen
Jetzt soll noch eine Vorsicherung und eine RCD 30mA installiert werden.
Nun die eigentliche Frage:
Ich bin der Meinung der PEN muss noch vor dem Fi in N und Pe aufgeteilt werden und dann wird der Pe vom Pen und der PE vom Kreuerder zusammen auf die PE-Schiene gelegt.
Mein Chef meinte aber jetzt der PEN wird nicht aufgeteilt und der PE vom Kreuzerder wird an die PE-Schiene angeschlossen, also der Schutzleiter kommt jetzt alleine vom Erder und nicht von beidem.
Was ist richtig?