es gibt einen Schaltschrank welcher zwei Einspeisungen erhalten soll.
230V USV
230V SV

Ist das zulässig ? Ich habe mal gelesen dass zum Beispiel AV und SV nicht in einen Schrank dürfen.

Gibt es Normen / Richtlinien für SV und USV ?
 
Ist das zulässig ?
Vermutlich schon, hängt vom konkreten Einsatzfall ab.
Ich habe mal gelesen dass zum Beispiel AV und SV nicht in einen Schrank dürfen.
Richtig. Betrifft aber sicherheitstechnische Einrichtungen, denen entsprechende Anforderungen zugrunde liegen (Krankenhaus, Notstrom, Notbeleuchtung...)
Gibt es Normen / Richtlinien für SV und USV ?
Ja. Aber auch hier wieder, Einsatzfall beachten. Medizinisch genutzte Bereiche haben andere Anforderungen als Rechenzentren...
 
Einsatzort wäre ein Schaltschrank im Krankenhaus.
Gibt es hierzu Vorschriften von Trennung SV und USV. (Keine AV)
 
Was ist denn hier SV?
Ein Stromkreis der einfach an einem Generator hängt?
Oder ein Stromkreis der Sicherheitstechnische Anlage versorgt, wie z.B. Notbeleuchtung, Sprinkler oder Hydrantenlange etc?

Im Ersten Fall ist es durchaus zulässig, ist aber eindeutig zu kennzeichnen, daß es hier zwei Quellen gibt die möglicherweise auch selbsttätig zuschalten.
Im Zeiten Fall erst mal nicht, Sonderfälle würde ich mit einem Sachverständigten klären.
 