Hallo liebes Forum,
Habe seit längerer Zeit ein Problem mit meiner Elektroinstallation. Bei mir löst der RCD andauernd aus. Habe mal in meinem Sicherungkasten die Isolationswiderstände (500V) gemessen. Dabei gab es einen Stromkreis, der keiner als 1MOhm war. Hier habe ich dann mal ein Voltmeter drangehalten und folgende Spannungen gemessen:
N-PE ~ 50V
L-PE ~ 170V
L-N ~ 230V
Jetzt hab ich mir gedacht, dass die Leitung vielleicht irgendwo defekt ist. Ein Endverbraucher kann es nicht sein.
Vielleicht wisst ihr ja weiter...
Danke und MfG
Habe seit längerer Zeit ein Problem mit meiner Elektroinstallation. Bei mir löst der RCD andauernd aus. Habe mal in meinem Sicherungkasten die Isolationswiderstände (500V) gemessen. Dabei gab es einen Stromkreis, der keiner als 1MOhm war. Hier habe ich dann mal ein Voltmeter drangehalten und folgende Spannungen gemessen: