Liebe Forumsmitglieder,
nicht neu das Thema im Forum, aber doch wieder anders...
Ist Situation:
Wir haben einen (Solarstrom-)Speicher über den permanent die Verbraucher im Haus laufen (mit Ausnahme der leistungsstarken Geräte wie Waschmaschine, Herd etc. siehe Skizze 1 (hoffe das klappt mit dem 1-Drive):
https://1drv.ms/i/s!Ap5bh5HZNAkx6DP4EUmV6uhRMADJ
Die Leistung des Speichers lieg bei 4500kVA. Wenn es Probleme (selten aber doch) mit dem Speicher gibt, wird die der Speicher mittels CEE-Stecker umgesteckt und das Haus über das öffentlich Netz gesamthaft versorgt. Dies ist natürlich nur möglich, wenn man auch zu Hause ist, eh klar…
Sollsituation:
Ich plane eine (halb-)automatische Umschaltung vom Speicher auf das öffentliche Netz sobald der Speicher ausfällt, die CEE-Stecker werden ersetzt. Um eben zu vermeiden, dass die z.B. die Kühlgeräte womöglich tagelang ausfallen, wenn man gerade auf Urlaub ist.
D.h. bei Ausfall automatisch Umschalten und erst manuell wieder auf den Speicher schalten, wenn dieser wieder ordnungsgemäß läuft.
Dazu habe ich mir eine Schaltung mit einem Wendeschütz überlegt, siehe Skizze 2:
https://1drv.ms/i/s!Ap5bh5HZNAkx6DT9xDeNy9wtxo-M
Die Ansteuerung würde ich über eine kleine elektronische Schaltung realisieren. Das ganze nur mit Schützen aufbauen war mir als Hobby-Elektroniker einfach zu kompliziert.
Warum Wendeschütz: dadurch ist eine mechanische Verriegelung von K2/K4 sicher gestellt. Elektrisch verriegeln würde ich gegenseitig alle Schütze (K2/K4 bzw. K1/K3) über die Hilfskontakte (habe ich aus Übersichtsgründen noch nicht eingezeichnet).
Komponenten:
A) Für die Spannungsüberwachung des Speichers möchte ich das Relais G2FW50HzYFA02 von Tele verwenden, daß mir die (noch zu entwickelnde) elektronische Ansteuerung auslöst: https://www.tele-online.com/resources/data-sheets/dt_g2fw50hzyfa02.pdf
B) Die Wendeschützkombination (K2/K4) von TeSys LC2DT25BD, 4polig, 25A/AC1:
https://www.schneider-electric.com/en/product/download-pdf/LC2DT25BD
C) 2x Installationsrelais K1/K3 für das vorleilende Schließen bzw. nacheilende Öffnen des N-Leiters mit Finder Serie 22, 1 Schließer/1 Öffner, Dauerstrom 20A: https://www.conrad.at/de/industrier...m-max-20-a-1-schliesser-1-oeffner-503311.html
So wer jetzt noch nicht Geduld verloren hat, nun noch meine hoffentlich nicht zu dämlichen Fragen als Nicht-Elektrotechniker:
1) Ist das Wendeschütz ausreichend dimensioniert? Der Speicher kann max. 4500VA leisten und ist mit 20A abgesichert. Die Verbraucher sind ein Mix aus ohmschen Lasten, Heizungspumpen, Halogen, LED usw.
2) Gibt es eine einfachere Lösung mit dem N-Leiter vor/nachschalten? Via Google habe ich da außer sehr teure gesamthafte Lösungen z.B. von Siemens (3KC6424-2TA20-0TA3) nichts gefunden. Das es keine? Schütze gibt, die das von Haus aus können wundert mich.
3) Reicht die Dimension des Schaltschützes (K1/K3) für doe temporäre N-Leiter Schaltung mit 20A?
4) Klappt das so überhaupt, oder ist das Alles sowieso zu kompliziert gedacht?
5) Oder doch lieber der Weg zum Profi, aber dann kommt womöglich das raus (finde ich ganz amüsant und auch lehrreich): https://sites.google.com/site/schuetzschaltungen/Schuetzschaltung-Grundkurs-von-a-bis-z
Ich freue mich schon auf Eure Hilfe und Kommentare.
LG Peter
nicht neu das Thema im Forum, aber doch wieder anders...
Ist Situation:
Wir haben einen (Solarstrom-)Speicher über den permanent die Verbraucher im Haus laufen (mit Ausnahme der leistungsstarken Geräte wie Waschmaschine, Herd etc. siehe Skizze 1 (hoffe das klappt mit dem 1-Drive):
https://1drv.ms/i/s!Ap5bh5HZNAkx6DP4EUmV6uhRMADJ
Die Leistung des Speichers lieg bei 4500kVA. Wenn es Probleme (selten aber doch) mit dem Speicher gibt, wird die der Speicher mittels CEE-Stecker umgesteckt und das Haus über das öffentlich Netz gesamthaft versorgt. Dies ist natürlich nur möglich, wenn man auch zu Hause ist, eh klar…
Sollsituation:
Ich plane eine (halb-)automatische Umschaltung vom Speicher auf das öffentliche Netz sobald der Speicher ausfällt, die CEE-Stecker werden ersetzt. Um eben zu vermeiden, dass die z.B. die Kühlgeräte womöglich tagelang ausfallen, wenn man gerade auf Urlaub ist.
D.h. bei Ausfall automatisch Umschalten und erst manuell wieder auf den Speicher schalten, wenn dieser wieder ordnungsgemäß läuft.
Dazu habe ich mir eine Schaltung mit einem Wendeschütz überlegt, siehe Skizze 2:
https://1drv.ms/i/s!Ap5bh5HZNAkx6DT9xDeNy9wtxo-M
Die Ansteuerung würde ich über eine kleine elektronische Schaltung realisieren. Das ganze nur mit Schützen aufbauen war mir als Hobby-Elektroniker einfach zu kompliziert.
Warum Wendeschütz: dadurch ist eine mechanische Verriegelung von K2/K4 sicher gestellt. Elektrisch verriegeln würde ich gegenseitig alle Schütze (K2/K4 bzw. K1/K3) über die Hilfskontakte (habe ich aus Übersichtsgründen noch nicht eingezeichnet).
Komponenten:
A) Für die Spannungsüberwachung des Speichers möchte ich das Relais G2FW50HzYFA02 von Tele verwenden, daß mir die (noch zu entwickelnde) elektronische Ansteuerung auslöst: https://www.tele-online.com/resources/data-sheets/dt_g2fw50hzyfa02.pdf
B) Die Wendeschützkombination (K2/K4) von TeSys LC2DT25BD, 4polig, 25A/AC1:
https://www.schneider-electric.com/en/product/download-pdf/LC2DT25BD
C) 2x Installationsrelais K1/K3 für das vorleilende Schließen bzw. nacheilende Öffnen des N-Leiters mit Finder Serie 22, 1 Schließer/1 Öffner, Dauerstrom 20A: https://www.conrad.at/de/industrier...m-max-20-a-1-schliesser-1-oeffner-503311.html
So wer jetzt noch nicht Geduld verloren hat, nun noch meine hoffentlich nicht zu dämlichen Fragen als Nicht-Elektrotechniker:
1) Ist das Wendeschütz ausreichend dimensioniert? Der Speicher kann max. 4500VA leisten und ist mit 20A abgesichert. Die Verbraucher sind ein Mix aus ohmschen Lasten, Heizungspumpen, Halogen, LED usw.
2) Gibt es eine einfachere Lösung mit dem N-Leiter vor/nachschalten? Via Google habe ich da außer sehr teure gesamthafte Lösungen z.B. von Siemens (3KC6424-2TA20-0TA3) nichts gefunden. Das es keine? Schütze gibt, die das von Haus aus können wundert mich.
3) Reicht die Dimension des Schaltschützes (K1/K3) für doe temporäre N-Leiter Schaltung mit 20A?
4) Klappt das so überhaupt, oder ist das Alles sowieso zu kompliziert gedacht?
5) Oder doch lieber der Weg zum Profi, aber dann kommt womöglich das raus (finde ich ganz amüsant und auch lehrreich): https://sites.google.com/site/schuetzschaltungen/Schuetzschaltung-Grundkurs-von-a-bis-z
Ich freue mich schon auf Eure Hilfe und Kommentare.
LG Peter