ich muss mich an die Experten unter Euch wenden, da wir mit folgendem Problem konfrontiert sind:
Wir sind ein ehrenamtlicher Verein und betreiben einen Skilift, beim Anstarten des Liftes gibt es einen kurzen Spannungseinbruch im Netz. Der Netzbetreiber hat uns jetzt mitgeteilt, dass wir geeignete Maßnahmen einleiten müssen um dies zu verhindern.
Kurz ein paar Informationen:
Motor: 22kw
Angelassen über : Stern-Dreieck Schaltung
Beim Umschalten von Stern in Dreieck gibt es einen sehr kurzen Spannungseinbruch (Wurde auch gemessen).
Die Ströme sind nicht ungewöhnlich hoch in diesem Moment. Allerdings bricht die Spannung (Flackern Lampen) kurzzeitig auf 190V ein.
Die Anlage ist bereis seit über 45 Jahren so in Betrieb. Die Zuleitung vom Netz-Transformator zum Hausanschluss ist ca. 500m lang und die letzten 200m sind nach unserer Recherche sehr alte und auch nach einer Meinung eines Elektrikers sehr dünne Kabel.
Wir haben das Gefühl, dass der Netzversorger vermeiden will, die Leitungen auszugraben und zu verbessern.
Eure Meinung dazu?
Danke+Gruß!
ich muss mich an die Experten unter Euch wenden, da wir mit folgendem Problem konfrontiert sind:
Wir sind ein ehrenamtlicher Verein und betreiben einen Skilift, beim Anstarten des Liftes gibt es einen kurzen Spannungseinbruch im Netz. Der Netzbetreiber hat uns jetzt mitgeteilt, dass wir geeignete Maßnahmen einleiten müssen um dies zu verhindern.
Kurz ein paar Informationen:
Motor: 22kw
Angelassen über : Stern-Dreieck Schaltung
Beim Umschalten von Stern in Dreieck gibt es einen sehr kurzen Spannungseinbruch (Wurde auch gemessen).
Die Ströme sind nicht ungewöhnlich hoch in diesem Moment. Allerdings bricht die Spannung (Flackern Lampen) kurzzeitig auf 190V ein.
Die Anlage ist bereis seit über 45 Jahren so in Betrieb. Die Zuleitung vom Netz-Transformator zum Hausanschluss ist ca. 500m lang und die letzten 200m sind nach unserer Recherche sehr alte und auch nach einer Meinung eines Elektrikers sehr dünne Kabel.
Wir haben das Gefühl, dass der Netzversorger vermeiden will, die Leitungen auszugraben und zu verbessern.
Eure Meinung dazu?
Danke+Gruß!