Hallo,
ich habe in unserer Küche einen 1 phasigen Anschluss der mit 25A abgesichert ist. Das Kabel was aus der Wand kommt hat drei Adern und einen Querschnitt von 4mm².
An diesen würde ich gerne ein neues Induktionskochfeld (maximale Leistungsaufnahme 4600W) anschliessen. Der Hersteller hat ein 5 Adriges Kabel mit jeweils 2,5mm² mitgeliefert und gibt an bei 1 phasigem Anschluss das Gerät folgendermaßen anzuschließen.
Kochfeld: Siemens
EU611BEB2E
Meine Frage ist nun wie es sich mit der 25A Sicherung verhält. Der Hersteller macht darüber keine Angaben, geht aber wahrscheinlich bei 1 phasigem Anschluss von einem 16A Anschluss und dementsprechend eingeschränkter Funktion aus oder? Von den Querschnitten müsste es rein rechnerisch passen aber ganz sicher bin ich mir nicht. Wie seht ihr das? Kriegt das Kochfeld bei diesem Anschluss 4600W aus der Leitung oder habe ich einen Denkfehler?
ich habe in unserer Küche einen 1 phasigen Anschluss der mit 25A abgesichert ist. Das Kabel was aus der Wand kommt hat drei Adern und einen Querschnitt von 4mm².
An diesen würde ich gerne ein neues Induktionskochfeld (maximale Leistungsaufnahme 4600W) anschliessen. Der Hersteller hat ein 5 Adriges Kabel mit jeweils 2,5mm² mitgeliefert und gibt an bei 1 phasigem Anschluss das Gerät folgendermaßen anzuschließen.
Kochfeld: Siemens
EU611BEB2E
Meine Frage ist nun wie es sich mit der 25A Sicherung verhält. Der Hersteller macht darüber keine Angaben, geht aber wahrscheinlich bei 1 phasigem Anschluss von einem 16A Anschluss und dementsprechend eingeschränkter Funktion aus oder? Von den Querschnitten müsste es rein rechnerisch passen aber ganz sicher bin ich mir nicht. Wie seht ihr das? Kriegt das Kochfeld bei diesem Anschluss 4600W aus der Leitung oder habe ich einen Denkfehler?