@Florian1988
Ich versuch es mal mit ein bissle Ferndiagnose, aber wie immer ohne Gewähr
Schau mal bitte folgendes in deiner Steuerung nach
Menü Informationen/Warmwasser
1. WW Anforderung ---> ist diese aktiv
2. WW Speicher Soll-Temp. ---> was ist da eingetragen
3. WWW Speicher Ist-Temp. S08 ---> was ist da eingetragen
Menü Einstellungen/Warmwasser/Trinkwassererwärmung
1. Speicher Soll-Temp. ---> was ist da eingetragen
2. Modus ---> welcher Modus ist aktiv
Ich gehe mal davon aus das du keinen Zugriff auf die Expertenebene hast, oder?
Wenn doch, dort schauen unter /Informationen/Warmwasser/Umschaltventil A10.
Ansonsten kannst du über die Soll-Ist-Temperatureinstellung schauen ob der A10 überhaupt bedient wird. IST kleiner als SOLL, dann sollte A10 eingeschaltet sein, IST größer als SOLL, dann sollte A10 ausgeschaltet sein, ruhig 10 Grad unterschied eintragen bei der Soll-Temp. Warmwasser hat immer Vorrang vor Heizung, imho kann man das auch nicht umparametrieren, davon abgesehen wäre es auch unlogisch wenn Hiezung Vorrang hätte. Weiterhin Sicherungen checken, und auch ein wenig hoffen das durch deine Anschlussorgie aus Beitrag #14nicht der Schaltausgang das zeitliche gesegnet hat ^^
Mehr fällt mir dazu nicht ein, hatte für die Bediensoftware nur ne rudimäntere Einweisung für die Expertenebene durch den Inbetriebnehmer. Normalerweise kommt man da als normaler Benutzer eh nicht dran.
Nachtrag
achja, SP steht oftmals für "switching power" und DP für "direct power"....aber da nur so am Rande.
Und nein, "low voltage" heisst nicht zwangsläufig "Niederspannung"