hätte gerne mal ne 2. Meinung, mir ist ein Kochfeld abgeraucht, imho kann das nicht am Anschluss liegen, hätte aber gerne mal ne Meinung dazu.
Folgendes Szenario, im Ferienhaus ist eine Perilex Dose verbaut, dort soll ein Kochfeld angeschlossen werden.
Das Kochfeld soll an zwei Phase (l1 und l2) sowie N und Pe angeschlossen werden, so Vorgabe Hersteller.
Leider Werkzeugkoffer incl. Duspol nicht dabei.
vorhanden ist Phasenprüfer und Perilex Stecker.
also fix geprüft ob l1 l2 l3 in der Dose richtig liegen.
Zumindest liegt dort l an wo l Anliegen soll , oben rechts, unten rechts, unten links.
oben links müsste N liegen, konnte aber nicht geprüft werden, es kann nur gesagt werden, das dort keine Phase anliegt.
pe in der Mitte.
dan alten funktionierenden Ofen ausgesteckt, Perilex Stecker an das Kochfeld. Pe in die Mitte, n oben links, zwei Phase oben rechts unten rechts, unten links leer gelassen.
garantiert kein Fehler wegen spiegelverkehrter Sicht oder so.
Kochfeld eingesteckt, scheint zu gehen, raucht aber beim Einschalten bzw. testen der einzelnen Platten ab.
ebenfalls fliegen zwei Sicherungen.
Sicherungen wieder rein, alter Herd wieder dran, geht.
theoretische Fehler möglich, in der Dose liegt gar kein n an, der alte Ofen wegwendete n nicht.
statt l1 und l2 wurden zb l2 l3 erwischt, was imho egal sein müsste.
In der Dose n und pe vertauscht bzw nicht vorhanden ,... was imho nicht zum abrauchen des kochfeldes führen dürfte.
Meiner Meinung nach kann dies nur am Kochfeld liegen,
Oder mache ich hier irgendeinen Denkfehler ?
ach ja keine Jumper am Kochfeld !
gruss
Max
hätte gerne mal ne 2. Meinung, mir ist ein Kochfeld abgeraucht, imho kann das nicht am Anschluss liegen, hätte aber gerne mal ne Meinung dazu.
Folgendes Szenario, im Ferienhaus ist eine Perilex Dose verbaut, dort soll ein Kochfeld angeschlossen werden.
Das Kochfeld soll an zwei Phase (l1 und l2) sowie N und Pe angeschlossen werden, so Vorgabe Hersteller.
Leider Werkzeugkoffer incl. Duspol nicht dabei.
vorhanden ist Phasenprüfer und Perilex Stecker.
also fix geprüft ob l1 l2 l3 in der Dose richtig liegen.
Zumindest liegt dort l an wo l Anliegen soll , oben rechts, unten rechts, unten links.
oben links müsste N liegen, konnte aber nicht geprüft werden, es kann nur gesagt werden, das dort keine Phase anliegt.
pe in der Mitte.
dan alten funktionierenden Ofen ausgesteckt, Perilex Stecker an das Kochfeld. Pe in die Mitte, n oben links, zwei Phase oben rechts unten rechts, unten links leer gelassen.
garantiert kein Fehler wegen spiegelverkehrter Sicht oder so.
Kochfeld eingesteckt, scheint zu gehen, raucht aber beim Einschalten bzw. testen der einzelnen Platten ab.
ebenfalls fliegen zwei Sicherungen.
Sicherungen wieder rein, alter Herd wieder dran, geht.
theoretische Fehler möglich, in der Dose liegt gar kein n an, der alte Ofen wegwendete n nicht.
statt l1 und l2 wurden zb l2 l3 erwischt, was imho egal sein müsste.
In der Dose n und pe vertauscht bzw nicht vorhanden ,... was imho nicht zum abrauchen des kochfeldes führen dürfte.
Meiner Meinung nach kann dies nur am Kochfeld liegen,
Oder mache ich hier irgendeinen Denkfehler ?
ach ja keine Jumper am Kochfeld !