Hallo,
in einer Altbauwohnung wird die Elektrik erneuert. Mit dem Elektriker habe ich vereinbart, dass ich die Stemmarbeiten (sprich Schlitze und Löcher für die Dosen) übernehme.
Der UV-Kasten muss leider an seinem Ort bleiben. Die bisherige Steigleitung ist unterdimensioniert und soll durch eine 5x10mm2 (im Leerrohr geführt) ersetzt werden.
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, die Steigleitung soll vom Zähler im Keller also durch die Kellerdecke hochgeführt werden. Jetzt ist es nur so, das sich im Boden direkt unter dem UV-Kasten ein Betonträger befindet. Die Bohrung durch die Kellerdecke und der Schlitz in der Wand würden wenige Zentimeter am UV Kasten vorbeiführen.
Jetzt habe ich gelesen, dass bei einer 5x10 Leitung Biegungen im Leerrohr problematisch sind was die Durchführung anbelangt.
Meine Frage ist ob ich die Steigleitung bis zur Höhe des UV-Kastens senkrecht hochfahren darf und dort dann eine UP-Abzweigdose setze von wo aus ich die Einzeladern zur Seite in den UV-Kasten führe. D.h. hier würden keine Lüsterklemmen verwendet lediglich eine Stelle von der aus ich die abgemantelte Leitung eben um 90° um die Kurve Richtung UV Kasten führe und an der ich bei Bedarf ein neues Kabel bequem senkrecht durch das Leerrohr in den Keller führen kann. Versteht Ihr wie ich meine?
Warum frage ich nicht meinen Elektriker? -> Weil ich mir vor der anstehenden Diskussion selbst ein Bild machen möchte. Bitte um Eure Mithilfe.
Besten Dank.
cashjohnny
in einer Altbauwohnung wird die Elektrik erneuert. Mit dem Elektriker habe ich vereinbart, dass ich die Stemmarbeiten (sprich Schlitze und Löcher für die Dosen) übernehme.
Der UV-Kasten muss leider an seinem Ort bleiben. Die bisherige Steigleitung ist unterdimensioniert und soll durch eine 5x10mm2 (im Leerrohr geführt) ersetzt werden.
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, die Steigleitung soll vom Zähler im Keller also durch die Kellerdecke hochgeführt werden. Jetzt ist es nur so, das sich im Boden direkt unter dem UV-Kasten ein Betonträger befindet. Die Bohrung durch die Kellerdecke und der Schlitz in der Wand würden wenige Zentimeter am UV Kasten vorbeiführen.
Jetzt habe ich gelesen, dass bei einer 5x10 Leitung Biegungen im Leerrohr problematisch sind was die Durchführung anbelangt.
Meine Frage ist ob ich die Steigleitung bis zur Höhe des UV-Kastens senkrecht hochfahren darf und dort dann eine UP-Abzweigdose setze von wo aus ich die Einzeladern zur Seite in den UV-Kasten führe. D.h. hier würden keine Lüsterklemmen verwendet lediglich eine Stelle von der aus ich die abgemantelte Leitung eben um 90° um die Kurve Richtung UV Kasten führe und an der ich bei Bedarf ein neues Kabel bequem senkrecht durch das Leerrohr in den Keller führen kann. Versteht Ihr wie ich meine?
Warum frage ich nicht meinen Elektriker? -> Weil ich mir vor der anstehenden Diskussion selbst ein Bild machen möchte. Bitte um Eure Mithilfe.
Besten Dank.
cashjohnny