Trafo stört Radio und Internet

Diskutiere Trafo stört Radio und Internet im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe seit dem 24.08 nach der Umstellung vom DSL 100 Mbit auf 250 Mbit Probleme...
Das stört aber eine intakte DSL Leitung nicht. Sonst würde DSL gar nicht funktionieren wenn es z.B. Straßenbahnen oder irgend so etwas in der Nähe gibt
 
Wie ich schon sagte diese Netzteile erzeugen sowohl auf der Netzseite Störungen starke kurzzeitige Stromimpulse und auch auf der Ausgangsseite dort aber mit deutlich höherer Frequenz. Die Zuleitung zu dem Netzteil und auch die Zuleitung vom Netzteil zu den LED wirkt da als Antenne und strahlt die Störung als Funk ab.
Grob kannst du dir das so denken das das Netzteil da mit hoher Frequenz da den Strom immer zu und abschaltet.

ja habe ich gemerkt, hat so
Extreme Strahlungen abgegeben. Jetzt kenn ich den Fehler und versuche mal ein anderes Netzteil von Paulmann. Ansonsten muss ich mir was anderes überlegen.
 
Das stört aber eine intakte DSL Leitung nicht. Sonst würde DSL gar nicht funktionieren wenn es z.B. Straßenbahnen oder irgend so etwas in der Nähe gibt

Wohne da zum Glück auf dem Land , habe es ja ausgiebig getestet und Fazit ist dass das Netzteil hohe Störungen verursacht hat. Vllt natürlich noch begünstigt an die modifizierte Fritzbox 7590
 

Anhänge

  • AB1EF73E-9347-492A-8D9B-A1C1BF14D3A8.jpeg
    AB1EF73E-9347-492A-8D9B-A1C1BF14D3A8.jpeg
    118,1 KB · Aufrufe: 9
möglich ist alles ich denk mal Metallgehäuse und Schutzleiteranschluss sind da schon ein Hinweis und nicht alles mit dem Vieh (im Apfel) in China muss schlecht sein :D
 
. Szenario blieb das gleiche, also vermute ich das Problem bei denn Trafos.

Natürlich wäre es schön, wenn deine Netzteile keine Störungen mehr aussenden würden.
Ich würde aber zuerst an der Leitung zwischen Router und Telekom-Anschluss ansetzen. Wenn man dort eine vernünftige Leitung sauber anschließt, ist der Störeinfluss durch externe Quellen schon sehr begrenzt!
 
Natürlich wäre es schön, wenn deine Netzteile keine Störungen mehr aussenden würden.
Ich würde aber zuerst an der Leitung zwischen Router und Telekom-Anschluss ansetzen. Wenn man dort eine vernünftige Leitung sauber anschließt, ist der Störeinfluss durch externe Quellen schon sehr begrenzt!

Das wird aber nicht das Rauschen des Radios beheben und eventuell Einschränkungen im Wlan in unmittelbarer Nähe. Es wäre noch eventuell die Idee ein cat 6-7 Kabel zu verlegen, Problem ist da nur das ich eins durch das Leerrohr bekommen würde. Dann wäre das Problem das meine Leitung mit der unteren Wohnung ich dann koppeln muss.
 
Probiere es mal besser mit einem Netzteil, bei dem Gleichspannung am Ausgang ankommt.

LED-Netzteil, 12V-DC/20-96W, superflach - LED-Netzteile 12V LED-Netzteile Leuchtenzubehör Leuchten - Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG
LED-Netzteil, 12V-DC/5-75W, dimmbar - LED-Netzteile 12V LED-Netzteile Leuchtenzubehör Leuchten - Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG

Die "Elektronik-Trafos" hauen praktisch immer ein ziemlich ekelhaftes Frequenzgemisch heraus.
Daher ist - auch bei diesem "Paulmann"-Teil die Länge der Leitungen auf der 12V-Seite auf 2m begrenzt. Diese Beschränkung haben viele solche Betriebsgeräte - manch einer denkt, wegen des Spannungsfalls, aber das ist nicht richtig (den könnte man ja mit hinreichend dicken Adern begrenzen). In Wirklichkeit liegt das an der elektromagnetischen Verträglichkeit.

Das Problem hast du nicht, wenn DC herauskommt.
Bis jetzt haben alle LED-Lampen auch bei 12VDC gut funktioniert - das muss aber nicht für alle Modelle gelten.
 
Probiere es mal besser mit einem Netzteil, bei dem Gleichspannung am Ausgang ankommt.

LED-Netzteil, 12V-DC/20-96W, superflach - LED-Netzteile 12V LED-Netzteile Leuchtenzubehör Leuchten - Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG
LED-Netzteil, 12V-DC/5-75W, dimmbar - LED-Netzteile 12V LED-Netzteile Leuchtenzubehör Leuchten - Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG

Die "Elektronik-Trafos" hauen praktisch immer ein ziemlich ekelhaftes Frequenzgemisch heraus.
Daher ist - auch bei diesem "Paulmann"-Teil die Länge der Leitungen auf der 12V-Seite auf 2m begrenzt. Diese Beschränkung haben viele solche Betriebsgeräte - manch einer denkt, wegen des Spannungsfalls, aber das ist nicht richtig (den könnte man ja mit hinreichend dicken Adern begrenzen). In Wirklichkeit liegt das an der elektromagnetischen Verträglichkeit.

Das Problem hast du nicht, wenn DC herauskommt.
Bis jetzt haben alle LED-Lampen auch bei 12VDC gut funktioniert - das muss aber nicht für alle Modelle gelten.

danke, kann da wohl nicht kaufen da ich ja kein Gewerbe habe. Das würde es dann wohl auch tun oder

MEKEET LED Trafo 12V DC 60W Transformator Netzteil Überlastungsschutz Treiber kein Transformator-Rauschen für G4, GU4, GU5.3, MR16, MR11 Leuchtmittel Spots und mehr (60W) https://www.amazon.de/dp/B086JTTR2X/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_HG8Q9981XTRAHGKVJE8P
 
Vielen Dank an alle Beteiligten, ich denke ich werde diese für mein Vorhaben bestellen wenn es keine einwende gibt.
CB2FCE9C-868C-405D-B965-0989FEDC0DEE.png 44768364-6AF9-4C5E-9968-5AF2C3D2E137.png
 
Kann gehen muss aber nicht . Und nur weil da Paulmann drauf steht muss der nicht besser als manch anderer Hersteller auch bei Made in China sein. Wenn ein solcher LED-Treiber da einen Schutzkontakt hat wird da auch evl ein Netzfilter intern schon verbaut sein oder es dient dann dem Schutz des Benutzers weil in SK1 ausgeführt.
Noch ein Hinweis der Wirkungsgrad von 87% sagt auch viel aus. Der sollte bei vernünftigen Treibern bei über 95% liegen.
 
Kann gehen muss aber nicht . Und nur weil da Paulmann drauf steht muss der nicht besser als manch anderer Hersteller auch bei Made in China sein. Wenn ein solcher LED-Treiber da einen Schutzkontakt hat wird da auch evl ein Netzfilter intern schon verbaut sein oder es dient dann dem Schutz des Benutzers weil in SK1 ausgeführt.
Noch ein Hinweis der Wirkungsgrad von 87% sagt auch viel aus. Der sollte bei vernünftigen Treibern bei über 95% liegen.


Oh man ist ja echt zum verzweifeln dann das passende zu finden. teste eins aus Rest geht dann zurück.
 
Hallo Gabriel,

grundsätzlich strahlen alle LED-Treiber Störungen ab, die einen mehr die anderen weniger. Daher ist es eben nicht einfach einen zu finden, der wenig Störungen abgibt.

Ganz wichtig ist, dass die (+) und die (-) Leitung im Kabel zu den LEDs zusammengeführt werden. Die dürfen keinesfalls getrennt geführt werden.

Weiterhin musst du darauf achten, ob am Ausgang des LED-Treibers auch lange Leitungen angeschlossen werden dürfen. Ist die Leitungslänge begrenzt (z.B. auf 2 m), dann bekommst du Probleme mit Störungen. Das wurde dir zuvor ja schon erläutert.

Auch, wenn du das beachtest, ist das Problem, den richtigen Leitungstreiber auszuwählen. Die Chance, dass ein Leitungstreiber eines Markenherstellers weniger Störungen aussendet, ist zwar möglich, aber nicht sicher.

Mit Leitungstreiber habe ich keine Erfahrungen in Bezug auf Störungsaussendungen aber mit LED-Leuchtmittel hingegen schon und da haben sich Osram-Leuchtmittel recht gut verhalten. Wenn man nun daraus schließt, dass Osram Wert darauflegt, dass seine Produkte wenig Störungen aussenden, ist das vielleicht auch bei den LED-Treibern so. Daher empfehle ich dir diesen Treiber: Klick mich

Wenn du dir die Installationsanleitung zu dem Treiber anschaust, siehst du, dass die Länge der Leitungen am Ausgang nicht begrenzt ist und aus einer Zeichnung geht sogar hervor, dass der Treiber für deine Installation geeignet ist.

Allerdings ist der Osram-LED-Treiber mit etwas über 40,- € nicht ganz günstig. Aber in einen sauren Apfel musst du wohl beißen.

Es gibt auch fernbedienbare und somit dimmbare LED-Treiber. Wenn du deine LED-Treiber nun schon wechselst, wäre das vielleicht eine interessante Option.

Dennoch scheint mit deinem DSL-Anschluss etwas nicht in Ordnung zu sein, denn egal, wie stark so ein LED-Treiber rumsaut, die DSL-Verbindung sollte dadurch nicht beeinflusst werden.


Gruß

Uwe
 
Thema: Trafo stört Radio und Internet
Zurück
Oben