Dann brauchst aber eine mit 20A abgesicherte Leitung und einen entsprechenden Querschnitt."das Kochfeld TR951 wird über 2 Phasen (400V 2N ~) betrieben.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Dann brauchst aber eine mit 20A abgesicherte Leitung und einen entsprechenden Querschnitt."das Kochfeld TR951 wird über 2 Phasen (400V 2N ~) betrieben.
Ich hätte da mal vermuten, dass sich das mit dem vorhandenen Kabel somit eh erledigt. Zumindest was das abzwicken und nicht-abzwicken betrifft. Warum wird darüber eigendlich noch diskutiert?Ja es muss eh ein längeres Kabel montiert werden.
Die Aussagen von dir unterstütze ich prinzipell, allerdings wäre die Frage ob man das Kochfeld 3phasig anschliessen kann, da nicht wirklich ersichtlich aus den vorhandenen Informationen, schon an den Hersteller zu richten.In diesem Fall kann das mit 8,9kW in D nicht an 2 Außenleitern mit 16A betrieben werden; also > L1; L2; L3. Dazu braucht man auch nicht den Hersteller zu befragen.
Anfrage wegen Anschluss 3 x L an Hersteller ist schon raus, leider noch keine Rückmeldung
Puh, irgendwie so inhaltlich nichtssagend. Man weiss nun nicht ob das Feld 3phasig betrieben werden kann, was die eigendlich wichtigere Aussage wäre. Sie sagt nur das man die beiden Phasen (schwarz/braun) trennen müsste, was aber hier heisst das man 20A benötigt. Wobei man aber dennoch auch hinein interpretieren kann, dass wirklich nur ein 2Phasiger Anschluss, bedingt durch die interne Verdrahtung (oder was auch immer), möglich ist.So jetzt ist die Antwort vom Hersteller da...
Ich zitiere:
"das Kochfeld TR951 wird über 2 Phasen (400V 2N ~) betrieben.
Da das Gerät nicht nur für den deutschen Markt produziert wird, sind die beiden Phasen an dem vorhandenen Anschlusskabel gecrimpt.
Diese müssen getrennt werden und dementsprechend in der Herdanschlussdose der Kücheninstallation angeschlossen werden."
Ehrliche Meinung?Die HAD ist mit jeweils 16 A abgesichert und es liegen 5x 2,5 mm2.
einen simplen Herdanschluss
Puh, irgendwie so inhaltlich nichtssagend. Man weiss nun nicht ob das Feld 3phasig betrieben werden kann, was die eigendlich wichtigere Aussage wäre.
Ja, das habe ich inzwischen auch bemerkt. Ich vermute aber mal, einfach nur schlampig dokumentiert.Die Aussagen von dir unterstütze ich prinzipell, allerdings wäre die Frage ob man das Kochfeld 3phasig anschliessen kann, da nicht wirklich ersichtlich aus den vorhandenen Informationen, schon an den Hersteller zu richten.
Beim 3-phasigen Anschluss wird ja nun garantiert kein doppelter N benötigt; aber ob 3-phasig möglich ist?Wie @Carsten1972 schon richtig schreibt, wird wohl nur der Hersteller wissen warum er beim 3Phasen-Anschluss unbedingt 2 N haben will.
Beim 3-phasigen Anschluss wird ja nun garantiert kein doppelter N benötigt
!!!... - und zwar nicht nur in der Anschlussleitung!
Falsch. Trotz mehrfach gepostetem Bild den Aufkleber immer noch nicht beachtet?Ich sage es mal so ein 3 phasiger Anschluss ist da nicht vorgesehen.
Grob niederträchtig falsch.Und wenn dann wären die Klemmen 1+2+3 gebrückt
Ebenso falsch. Sie ist mit Klemme 2 gebrückt. Brille geputzt?Bei 400 V Anschluss mit 2 L ist Klemme 1 nicht belegt.
Die Messingbrücke ist da nur zum Spaß.ob die Klemme 1 überhaupt belegt ist. (Was ich bezweifle)
Diese Antwort ist für mich erst mal bindend und keine Antwort auf die Frage des TE ob das Gerät auch mit L1, L2,L3, N und PE fachgerecht ohne 6 Adern angeschlossen werden darf.So jetzt ist die Antwort vom Hersteller da...
Ich zitiere:
"das Kochfeld TR951 wird über 2 Phasen (400V 2N ~) betrieben.
Da das Gerät nicht nur für den deutschen Markt produziert wird, sind die beiden Phasen an dem vorhandenen Anschlusskabel gecrimpt.
Diese müssen getrennt werden und dementsprechend in der Herdanschlussdose der Kücheninstallation angeschlossen werden."