nicht viel anders nur steigt da der Strom deutlich an!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Oh mein Gott, wirklich so ? Hab noch nicht bezahlt, den Ofen. Heisst das dass, dass die Kilowatt Angabe sich auch verdreifacht ? also 90KW ?ich verstehe das Typenschild so, dass 47 A je Phase möglich sind.
ich verstehe das Typenschild so, dass 47 A je Phase möglich sind.
31000 VA / 3 Phasen = 10.333 VA je Phase
10.333 VA / 230 V = 46,96A je Phase
31 KVA sind bei vorgesehenen 380 V / 220V auch 46,96 A je Phase
Heisst das dass, dass die Kilowatt Angabe sich auch verdreifacht ? also 90KW ?
Okay, entweder ich bekommt da eine 63A Festleitung, oder ich muss das absagen mit dem Ofen. Hatte mich auf den Ofen total gefreut ://Nein, die Leistung teilt sich auf 3 Phasen auf.
Siehe Rechnungen zuvor.
Ich sende euch mal einen Foto vom Inneren. Aber ich brauche defintiv keine 300°C. Mir reichen 180°C völlig aus. Werde es morgen einfordern, ein Foto vom Inneren des Schaltschranks. Vielen Dank an Dich, und die Anderen hier.Wenn du nicht die volle Leistung benötigst, können möglicherweise Heizelemente stillgelegt werden.
Da würde ich noch mal die Stufenschaltung genauer betrachten.
Ich denke auf 1 werden einige Heizelemente abgeschaltet.
So, dass sich die Wärme immer noch gleichmäßig verteilt.
Dauert dann eben etwas länger.
Ich bin mir absolut sicher, dass die Heizelemente getrennt in Stufen sind. Aber das werdet ihr ja morgen auch sehen, wenn ich die Fotos bekomme.Deshalb sind mit Sicherheit da mehrere Heizungen verbaut und ein Teil wird dann eben nicht verwendet, somit kann der Strom da auch nicht soweit ansteigen.
Sorry, aber Moment: also wenn ich eine Stufe abschalten würde, dann würden quasi nur "20 kW sind dann 2*(3*16A)" verbraucht werden, also 32A.Wie ich schon sagte wird da eine 10 , 20 ,30 kW Abstufung vorhanden gewesen sein. Grob gerechnet 10 kW = (3*16 A) , 20 kW sind dann 2*(3*16A) und 30 kW eben 3 *(3*16A)
Ausserdem habe ich hier mal ein Foto beigefügt, wo es mit 2 Stufen lief. Laut Foto hat es aber (wenn man genau hinschaut) 36,5A verbraucht Smile
Es hatte mal jemand umgeklemmt. Aber der jetzige Besitzer, hat die 3 Stufe wieder aktiviert. Also, das aktuellste Foto (welches ich ausversehen gelöscht habe) zeigte etwa 45A an.Hat mal jemand umgeklemmt?
okay.45 A 3 Stufe
37 A 2 Stufe
XX A 1 Stufe möglich das ausreicht.
Also mal Messen