Moin zusammen,
kann sein, dass die Frage total doof ist und sicherlich durch Faktoren beeinflusst wird, die mir aktuell nicht geläufig sind, daher hoffe ich, ihr könnt mir helfen:
Ich hatte mir die Tage eine neue Elektrozange gekauft und hatte spaßeshalber mittels NCV versucht die Kabel, ausgehend von der Steckdose unter dem Putz zu orten. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie bei meiner Türzarge aus Metall auch Alarm geschlagen hat. Im ersten Moment hatte ich gedacht, dass vielleicht das Kabel nahe der Zarge liegt und die Spannung induktiv übertragen wird. Keine Ahnung ob das überhaupt Sinn macht.
Ich habe mir dann das Multimeter geschnappt und die Spannung zwischen Zarge und Erde der Steckdose gemessen. Konstante 48V. Bei den anderen Türzargen habe ich 18 und 9 Volt gemessen. Strom fließt jedoch keiner, als ich versuchte die Ampere zwischen Zarge und Erde zu messen.
Woher kommt das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich "Strom" (allgemein gesprochen) auf den Türrahmen habe.
Bei einer Steckdose weiß ich, dass sie vermutlich eine klassische Nullung hat, da der Neutralleiter auf die Klemmen des Schutzleiters in der Steckdose gebrückt wurde. Bei den gemessenen Steckdosen kommt aus der Wand zwar ein Grün/Gelber Schutzleiter, aber ob das am Ende nicht doch wieder irgendwo auf einen solchen kombinierten Leiter läuft kann ich nicht sagen.
Oder ist die Zahl auf die Messung meines TrueRMS-Multimeters zurückzuführen?
Ich hoffe ihr könnt hier etwas Licht ins Dunkel bringen.
VG
kann sein, dass die Frage total doof ist und sicherlich durch Faktoren beeinflusst wird, die mir aktuell nicht geläufig sind, daher hoffe ich, ihr könnt mir helfen:
Ich hatte mir die Tage eine neue Elektrozange gekauft und hatte spaßeshalber mittels NCV versucht die Kabel, ausgehend von der Steckdose unter dem Putz zu orten. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie bei meiner Türzarge aus Metall auch Alarm geschlagen hat. Im ersten Moment hatte ich gedacht, dass vielleicht das Kabel nahe der Zarge liegt und die Spannung induktiv übertragen wird. Keine Ahnung ob das überhaupt Sinn macht.
Ich habe mir dann das Multimeter geschnappt und die Spannung zwischen Zarge und Erde der Steckdose gemessen. Konstante 48V. Bei den anderen Türzargen habe ich 18 und 9 Volt gemessen. Strom fließt jedoch keiner, als ich versuchte die Ampere zwischen Zarge und Erde zu messen.
Woher kommt das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich "Strom" (allgemein gesprochen) auf den Türrahmen habe.
Bei einer Steckdose weiß ich, dass sie vermutlich eine klassische Nullung hat, da der Neutralleiter auf die Klemmen des Schutzleiters in der Steckdose gebrückt wurde. Bei den gemessenen Steckdosen kommt aus der Wand zwar ein Grün/Gelber Schutzleiter, aber ob das am Ende nicht doch wieder irgendwo auf einen solchen kombinierten Leiter läuft kann ich nicht sagen.
Oder ist die Zahl auf die Messung meines TrueRMS-Multimeters zurückzuführen?
Ich hoffe ihr könnt hier etwas Licht ins Dunkel bringen.