Kannst Du mal Fotos davon einstellen, damit wir uns ein Bild davon machen können, wie das alles verschaltet ist?
Das entziet sich meiner Kenntnis, es ist ein Wochenendgebiet und das Haus ist aus dem Jahr 1972 und hat dort eine Einspeisung aus der Erde kommend. Ich muss nächstes Wochenende mal hinfahren um mehr Info zu bekommen und ältere Nachbarn mal Fragen oder Bebauungspläne mal einsehen.Damit wir uns richtig verstehen, auf dem Foto sieht man das Ende der Hauptleitung, die vom Hausanschlusskasten zum Zähler führt?
Wurde diese Hauptleitung später als der Zählerschrank installiert, weil zum Beispiel eine Umstellung von Dachständer zu Erdkabelanschluss gemacht wurde?
eFuchsi, das Haus steht im Heidekreis also gehört zu PLZ 29690 Buchholz AllerIn welchem Land steht denn diese Anlage?
Danke, also der KVS auf der Strasse ist für 2 Stromabnehmer mit 2 Zählern. Darin befinden sich 3 große Schmelzsicherungen, die mit diiesen Spezialhandschuhen eingesetzt werden, darauf steht 63 A darüber ist ein 3er Block ebenfalls 63 A so ist der Schrank abgesichert. Für die 3 L Leitungen befinden sich 3 Schraub Schmelzsicherungen von 35 A im Kasten über dem Zähler die den Hausanschluß absichern.Welche Vorsicherung hat der Kasten?
Hier dürfte maximal 40A vorgesichert sein denn der FI kann nicht mehr.
die 25A Sicherung ist für einen 18kW DLH zu klein der braucht 26A und somit mindestens 32A Sicherung
Den Phasenschienen fehlen die Endkappen.
Auch nicht angebracht ist die Verlegung von Adern über den Hutschienen, hier können somit keine weiteren Geräte eingesetzt werden.
Überspannugnsschutz fehlt oder unzureichend.
Die Brücke oben an der N Schiene sollte eigentlich mindestens 10mm² sein.
So wie ich sehe wurde nur der Inhalt des Kastens ersetzt?
Mir missfallen besonders die Stücken an Isoband die da noch zu sehen sind, sollten da etwa isolationsschäden repariert worden sein, oder der Versuch eine überzählige Ader zu isolieren?
Nach Erneuerung des Sicherungkasten mit allen Hager Teilen nun ein Flackern der Lampen wenn der Durchlauferhitzer Warmwasser macht,
Die Brücke oben an der N Schiene sollte eigentlich mindestens 10mm² sein.
Danke, an welcher Leitung es vor der Erneuerung angeschlossen war weiß ich nicht, auch ob der Fachmann die Belegung so gemacht hat wie Sie vorher war. Aber ich kann ja mal versuchen mit dem Licht auf eine andere Sicherung bzw. Leitung zu gehen. Aber das geht erst nächste Woche und werde dann berichten.Und vor dem Umbau bemerkte man kein Flackern des Lichts, wenn der DLE in Betrieb war? Je nach Bedarf zieht der DLE unterschiedliche Ströme auf den drei Außenleitern. Kann sein, dass das Licht jetzt an einem anderen Außenleiter hängt als vorher und deshalb die Sache jetzt in Erscheinung tritt?
an welcher Leitung es vor der Erneuerung angeschlossen war weiß ich nicht
Halte ich für ein Gerücht.In der Regel, wenn die ganze Verteilung neu aufgesetzt wurde, ist davon auszugehen, dass die Phase jetzt eine andere ist.
Das ist doch reiner Zufall, was dabei rauskommt.In der Regel, wenn die ganze Verteilung neu aufgesetzt wurde, ist davon auszugehen, dass die Phase jetzt eine andere ist.
Halte ich für ein Gerücht.
Wenn Maschinen mit Schutzleiteranschluß den FI auslösen, wären diese Maschinen mal zu prüfen und zu reparieren.
Ohne den Fi sind Dir die vorhandenen ernst zu nehmenden Fehler der Geräte nur nicht aufgefallen.