Hallo zusammen,
Ich möchte mich hier ein erstes Mal melden, bin neu in diesem Forum.
Ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Industriestaubsauger in der Garage (abgesichert über einen 3-poligen Leitungsschalter S203 C16 von ABB und einen vorgeschalteten RCD F204A 40A von ABB) anschalte, löst der RCD1 sofort aus, schließe ich den Staubsauger allerdings über eine andere Steckdose (geschützt über einen baugleichen RCD2 aber mit S201 B16) abgesichert an, funktioniert der Staubsauger. Somit schließe ich einen Defekt am Gerät aus. Nun habe ich auf einen erhöhten Anlaufstrom getippt, aber ein anderes Gerät (Schleifmaschine) löst den RCD1 nicht aus. Was kann hier das Problem sein? Ich habe mal ein Bild der Hausanlage beigefügt.
Ich möchte mich hier ein erstes Mal melden, bin neu in diesem Forum.
Ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Industriestaubsauger in der Garage (abgesichert über einen 3-poligen Leitungsschalter S203 C16 von ABB und einen vorgeschalteten RCD F204A 40A von ABB) anschalte, löst der RCD1 sofort aus, schließe ich den Staubsauger allerdings über eine andere Steckdose (geschützt über einen baugleichen RCD2 aber mit S201 B16) abgesichert an, funktioniert der Staubsauger. Somit schließe ich einen Defekt am Gerät aus. Nun habe ich auf einen erhöhten Anlaufstrom getippt, aber ein anderes Gerät (Schleifmaschine) löst den RCD1 nicht aus. Was kann hier das Problem sein? Ich habe mal ein Bild der Hausanlage beigefügt.