Hallo Spezialisten,
ich zerbreche mir hier gerade den Kopf. Auf Bild 1. ist unser Zählerschrank abgebildet. Dort ist theoretisch schon ein HIM406 Lastumschalter verkabelt. Ganz nach Anleitung:
Der PEN aus der Hauptleitung wird sauber in PE und N aufgeteilt. Der Hauserder wird eingeschleift. N geht dann in den Lastumschalter. Auch die Zuleitung vom Generator ist sauber gebrückt um aus einem IT ein "TN Netz" zu machen. Alles wie hier angegeben:
Was mich an der ganzen Sache gewaltig stört ist, dass der PE nicht durch den Lastschalter getrennt wird. Auch hat der Hauserder also die Potentialausgleichsschiene immer noch eine Verbindung zum PEN des Hausanschlusses. Ich könnte das lösen indem ich den PEN erst nach dem Lastumschalter in PE und N aufteile. Somit müsste ich mir dann auch die Brücke beim Einspeisen des Generators sparen können. Also alles was aus dem Lastumschalter rauskommt wird in ein TN-C-S gewandelt. So würde auch alles zu 100% getrennt sein:
Aber ich würde beim Hauptanschluss den PEN erst nach dem Zähler und nach dem Lastumschalter in einen PE und N aufteilen. Auch würde der Hauserder erst nach dem Zähler und nach dem Lastumschalter eingeschleift werden.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Viele Grüße
Volkmar
ich zerbreche mir hier gerade den Kopf. Auf Bild 1. ist unser Zählerschrank abgebildet. Dort ist theoretisch schon ein HIM406 Lastumschalter verkabelt. Ganz nach Anleitung:
Der PEN aus der Hauptleitung wird sauber in PE und N aufgeteilt. Der Hauserder wird eingeschleift. N geht dann in den Lastumschalter. Auch die Zuleitung vom Generator ist sauber gebrückt um aus einem IT ein "TN Netz" zu machen. Alles wie hier angegeben:
Was mich an der ganzen Sache gewaltig stört ist, dass der PE nicht durch den Lastschalter getrennt wird. Auch hat der Hauserder also die Potentialausgleichsschiene immer noch eine Verbindung zum PEN des Hausanschlusses. Ich könnte das lösen indem ich den PEN erst nach dem Lastumschalter in PE und N aufteile. Somit müsste ich mir dann auch die Brücke beim Einspeisen des Generators sparen können. Also alles was aus dem Lastumschalter rauskommt wird in ein TN-C-S gewandelt. So würde auch alles zu 100% getrennt sein:
Aber ich würde beim Hauptanschluss den PEN erst nach dem Zähler und nach dem Lastumschalter in einen PE und N aufteilen. Auch würde der Hauserder erst nach dem Zähler und nach dem Lastumschalter eingeschleift werden.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Viele Grüße
Volkmar