Sagt das die Kristallkugel oder hat der TE das gepostet oder hast Du Wunderaugen?Schau mal auf die FI . Der Haus wird ein 0,3 A (0,1A) Fi sein , der Garage ein 0,03 A FI .
Ist das denn hier der Fall? Die Bilder sind leider so gestochen scharf, dass die Werte nicht erkennbar sind.Ich meine, wenn beide FI-Schalter den gleichen Fehlerstrom von 30mA haben
Schau mal auf die FI . Der Haus wird ein 0,3 A (0,1A) Fi sein , der Garage ein 0,03 A FI . Somit ist der Haus FI selektiv zu dem Garage FI .
Ja, beide RCD sind identisch, da die Fehlerstrom-Erkennung bei 30mA liegen sollte.
Oh doch, denk da mal kurz drüber nach. Auch die Dinger haben gewisse Toleranzen. Wenn Du in der Garage nen Fehler hast und trotzdem der Haus-FI wider Deiner Erwartung zuerst auslöst (der Garagen-FI kann dann schon nicht mehr auslösen, weil durch das Auslösen der Haus-FI kein Strom mehr fließt) , wo suchst Du dann den Fehler?Ob jetzt eins oder beide auslösen, ist nicht so wild
Meinst du ernsthaft, der TE hat das so montiert um anschliessend hier nachzufragen?Der Fehler steht vor der UV
Sieht für mich nach einem Screenshot vom Youtubekanal Proofwood aus,Wer hat das ganze denn verbrochen?
Richtig!Sieht für mich nach einem Screenshot vom Youtubekanal Proofwood aus,
Was der TE nur als Beispiel genommen hat.
Dort hat der Helmut über das Thema gesprochen.
Ich bin kein Fehler, da muss ich Dich enttäuschen, aber ich nehme es dir nicht übel.Der Fehler steht vor der UV und hat da ohne Sinn und Verstand Geräte montiert. Zudem liefert er extrem unscharfe Bilder!
Was denkst du warum ich ihn darauf hingewiesen habe da mal auf den Auslösestrom der FI zu schauen. Normal sind FI parallel geschaltet . Nur wenn da Backupschutz gefordert wird sind da 2 FI ( einer Selektiv) mit 300 mA und der ( die ) anderen mit 30 mA in Reihe !