K
Klotzkopf
- Beiträge
- 205
Informationen über Netzformen (Systeme) finden sich auch in Youtube
Das Wesentliche
Beim TT Netz hat der örtliche PE keine Verbindung zum N Darf auch keine haben!
Wenn man sich einige Häuser am TT Netz vorstellt, und nur bei einem ist eine Verbindung zwischen
PE und N vorhanden passiert folgendes: Die Strecke Hauserder -> Trafoerder liegt parallel zum N der Versorgungsleitung.
Abhängig von der Belastung fließt ein strom von allen anderen Häusern zu dem Erder des Hauses mit der PE-N Verbindung.
Das kann den lokalen N-Leiter überlasten. Und da ist keine Sicherung drin.
Beim TN- C -S Netz muss der örtliche Erder eine Verbindung zum N haben.
TT Netz liegt auch hier in DE bei langen Leitungen vor. z.B. in ländlichen Gebieten in denen der
"Strom" noch immer über eine Freileitung zu meist einzeln liegenden Gebäuden (Höfen) kommt.
Problem: Durch die langen Leitungen kommt im Fehlerfall (Kurzschluss nach Erde) nur ein kleinerer Kurzschlussstrom
zustande. Das hat zur Folge, dass die Sicherungen zu spät auslösen. ( immer theoretisch ein satter Schluss vorausgesetzt)
Daher soll der Personenschutz in TT mit FI realisiert werden. Dann wird der Erder nur mit dem Ansprechstrom des FI belastet.
TN-C
Vorteil ist das die Erder aller Häuser an einem Versorgungs-Kabel praktisch parallel geschaltet sind.
Daher ergibt sich ein wesentlich kleinerer Erdwiderstand als bei einem einzelnen Gebäude.
Hier würde die schnelle Abschaltung durch einen hohen Kurzschlussstrom auch ohne FI funktionieren.
Der FI bietet aber zusätzlich den Personenschutz und ist daher immer vorgeschrieben.
Ausnahme IT Netze - was ich bisher nur in der Industrie gesehen habe. Die haben Vorteile hinsichtlich der Verfügbarkeit.
Grüßlies
Das Wesentliche
Beim TT Netz hat der örtliche PE keine Verbindung zum N Darf auch keine haben!
Wenn man sich einige Häuser am TT Netz vorstellt, und nur bei einem ist eine Verbindung zwischen
PE und N vorhanden passiert folgendes: Die Strecke Hauserder -> Trafoerder liegt parallel zum N der Versorgungsleitung.
Abhängig von der Belastung fließt ein strom von allen anderen Häusern zu dem Erder des Hauses mit der PE-N Verbindung.
Das kann den lokalen N-Leiter überlasten. Und da ist keine Sicherung drin.
Beim TN- C -S Netz muss der örtliche Erder eine Verbindung zum N haben.
TT Netz liegt auch hier in DE bei langen Leitungen vor. z.B. in ländlichen Gebieten in denen der
"Strom" noch immer über eine Freileitung zu meist einzeln liegenden Gebäuden (Höfen) kommt.
Problem: Durch die langen Leitungen kommt im Fehlerfall (Kurzschluss nach Erde) nur ein kleinerer Kurzschlussstrom
zustande. Das hat zur Folge, dass die Sicherungen zu spät auslösen. ( immer theoretisch ein satter Schluss vorausgesetzt)
Daher soll der Personenschutz in TT mit FI realisiert werden. Dann wird der Erder nur mit dem Ansprechstrom des FI belastet.
TN-C
Vorteil ist das die Erder aller Häuser an einem Versorgungs-Kabel praktisch parallel geschaltet sind.
Daher ergibt sich ein wesentlich kleinerer Erdwiderstand als bei einem einzelnen Gebäude.
Hier würde die schnelle Abschaltung durch einen hohen Kurzschlussstrom auch ohne FI funktionieren.
Der FI bietet aber zusätzlich den Personenschutz und ist daher immer vorgeschrieben.
Ausnahme IT Netze - was ich bisher nur in der Industrie gesehen habe. Die haben Vorteile hinsichtlich der Verfügbarkeit.
Grüßlies