O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
die Wärmeleistung der Pumpe ist ziemlich uninteressant für die Betrachtung, nur die Elektrische Anschlußleistung zählt.
Vermutlich zwischen 4 und 6kW?
Dimensionierung erfolgt allerdings anders herum: Erst Leistung ermitteln, dann Absicherung bestimmen und die Leitungen dann nach der Absicherung dimensionieren.
Bei 15m ist die Leitung zwischen HAK und Zähler allerdings mit 16mm² unterdimensionert.
Um einen Spannungsfall von maximal 0,5% dort ein zu halten, ist mindestens 35mm² zu verwenden.
Ausgehende von 63A Absicherung.
EG und OG an einer Leitung? geht, ist auch Normgerecht aber nicht sonderlich gescheit gelöst. Bei Arbeiten an einem Kasten müssen immer beide abgeschaltet werden.
Hierbei sollte mit maximal 50A abgesichert sein um einen Spannungsfall unter 1% auf diesem Abschnitt ein zu halten.
Vermutlich zwischen 4 und 6kW?
Dimensionierung erfolgt allerdings anders herum: Erst Leistung ermitteln, dann Absicherung bestimmen und die Leitungen dann nach der Absicherung dimensionieren.
Bei 15m ist die Leitung zwischen HAK und Zähler allerdings mit 16mm² unterdimensionert.
Um einen Spannungsfall von maximal 0,5% dort ein zu halten, ist mindestens 35mm² zu verwenden.
Ausgehende von 63A Absicherung.
EG und OG an einer Leitung? geht, ist auch Normgerecht aber nicht sonderlich gescheit gelöst. Bei Arbeiten an einem Kasten müssen immer beide abgeschaltet werden.
Hierbei sollte mit maximal 50A abgesichert sein um einen Spannungsfall unter 1% auf diesem Abschnitt ein zu halten.