Anschluss von Saunofen und Steuerung mit IT230V anstatt 400V

Diskutiere Anschluss von Saunofen und Steuerung mit IT230V anstatt 400V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich wohne in Norwegen. Wie mir der Elektriker verraten hat ist hier IT230 Standard (ist sonst wohl nur noch in Albanien normal). D.h. an...
Und nein, was @Www Frage nach norwegischen Produkten angeht gibt es diese leider nicht. Sowohl Harvia als auch die anderen Hersteller verkaufen hier auf diesem Minimarkt die gleichen Produkte wie in den andere europäischen Ländern.
Aber natürlich muss man sich dann auf die konkreten Aussagen des Produktmanagers der für Norwegen zuständig ist verlassen können. Das wird sich bald dann zeigen. Der erste Rat führte wie bekannt nicht zum Ziel, da die Anschaffung der S2-30 nicht erwähnt wurde von Harvia und von Sentiotec auch nur im Plan eingezeichnet war. Es muss dabei auch bedacht werden, dass Sentiotec eine Tochterfirma von Harvia ist.
 
Leute,

macht euch doch nicht dauernd so in Höschen! Es geht um Sauna, paar kW , und sonst nix.

Mein Angebot aus Beitrag # wiederhole ich nochmal, und ansonsten werde ich dem TE, anhand seiner Fotostrecke, bis zum Wochenende eine derart detaillierte Montageanleitung hochladen, da braucht er dann keinen Elektriker mehr! Das braucht keine halbe Stunde!

Leprechaun
 
? X
Was mich nun doch etwas verwundert, ist der Umstand, dass in keinem der bisher über 11 Seiten verlaufenden Beiträge nach der Leitungslänge zwischen Hausanschluß und Saunaofen sowie des verlegten Querschnitts gefragt wurde.
Es gibt vermutlich auch keine Meßwerte darüber wie weit die Spannung eventuell am Hausanschluß einbricht,
sobald der Anschluß mit den zusätzlichen 9kW belastet wird.

Meines Erachtens sind da noch Fragen offen ...

EDIT: . Bitte daran denken, dass Leiterstrom I = √ 3 * Strangstrom Istr ist
.
.
 
Zuletzt bearbeitet:
Über ein Land, das so fortschrittlich ist, dass es die Versorgung der Häuser sogar über IT230V betreibt,
sollte man nicht so herablassend sprechen, schon garnicht, wenn man in dem technisch unterentwickelten DE wohnt,
was ich bei @Www vermute. :mad:
 
? X
Was mich nun doch etwas verwundert, ist der Umstand, dass in keinem der bisher über 11 Seiten verlaufenden Beiträge nach der Leitungslänge zwischen Hausanschluß und Saunaofen sowie des verlegten Querschnitts gefragt wurde.
Es gibt vermutlich auch keine Meßwerte darüber wie weit die Spannung eventuell am Hausanschluß einbricht,
sobald der Anschluß mit den zusätzlichen 9kW belastet wird.

Meines Erachtens sind da noch Fragen offen ...

EDIT: . Bitte daran denken, dass Leiterstrom I = √ 3 * Strangstrom Istr ist
.
.


Leitungslaenge vom Kasten bis zur Sauna circa 8-10m. 4-adriges Kabel mit 6mm² Querschnitt. Abgesichert mit 3x25A.
 
So, ich habe nun vom Herrn Harvia persoenlich, dem Leiter der Technikabteilung folgendes Anschlussdiagramm fuer die C150 Steuerung und Ofen erhalten.
Laut seiner Aussage braucht es zum funktionieren nur 3 Phasen und Erde, sowohl vom Sicherungskasten, als auch von der Steuerung zum Ofen, kein weiteres Material erforderlich.
Meine 6mm² Zuleitung mit 3x25A Sicherung befand er auch als ausreichend.

Mal gespannt wer hier anderer Meinung ist. :)
 

Anhänge

  • NORGE3PH.pdf
    24,8 KB · Aufrufe: 19
So dann Zähle mal die Adern die von der Heizung weggehen. Und dann schau mal zurück was ich zum Anschluss der Heizung geschrieben und gezeichnet habe!
So und bei einem IT-System gibt es einen geerdeten Potentialausgleichsleiter. Dieser wird beim ersten Fehler zum Normalem Schutzleiter. Im Übrigen gehört Erde in den Blumentopf!. Dort wird sie dann Zu Blumento Pferde
 
So dann Zähle mal die Adern die von der Heizung weggehen. Und dann schau mal zurück was ich zum Anschluss der Heizung geschrieben und gezeichnet habe!
So und bei einem IT-System gibt es einen geerdeten Potentialausgleichsleiter. Dieser wird beim ersten Fehler zum Normalem Schutzleiter. Im Übrigen gehört Erde in den Blumentopf!. Dort wird sie dann Zu Blumento Pferde

Ja, ich zähle 7 Adern. Am Telefon meinte er 4.
Mir ist das leider zu hoch, als Laie kann ich solche Pläne nicht richtig lesen.

Bedeutet das nun, da dort auch zweimal 3 Sicherungen eingezeichnet sind, daß ich mir eine zweite Zuleitung aus dem Sicherungskasten legen muss mit 3x25A Sicherungen?
Oder sind die zweiten Sicherungen quasi die Schütze und ich benötige eine 7-adrige Silikonleitung und 3 Schütze?
 
Nein du brauchst 7 Adern von der Heizung zur Steuerung und 4Adern zur Verteilung. Die Heizungen werden über U, V, und W geschaltet und der Gegenanschluss liegt wie Gezeichnet an L1, L2 und L3
Und weil eben ein Kontakt auch kleben kann (dann läuft die Heizung ununterbrochen ) deshalb habe ich dir Vorgeschlagen da die 3 Kleinschütze von Eltako zu verwenden. Die Trennen sowohl zb U und L2 bzw V und L3 und W und L1 . Selbst wenn da ein Kontakt verschweißen sollte (klebt) trennt immer noch der andere Kontakt die Heizung ab. So und die Steuerung hat in der Zuleitung von L1 nach U , von L2 nach V und von L3 nach w schon das Sicherheitsschütz eingebaut .
Aber mach was du willst . wie gesagt ich würde die vorhandene Steuerung lassen wie sie ist , die 3 Eltakos kaufen und die Zuleitung zur Heizung in 7*2,5 wechseln!
Du kannst natürlich auch dir eine C150 zulegen musst aber Trotzdem die Zuleitung zur Heizung von 4 Adrig auf 7 adrig ändern!
Siehe Beitrag 190 unten Die Heizungen werden von U,V, W gesteuert und der andere Anschluss geht entsprechend auf L1 bis L3
 
Zuletzt bearbeitet:
Mal davon ab:
Dieser neue "Plan", die Heizungen zwischen zwei separaten Zuleitungen zu betreiben ist doch wohl ein Witz!
Ich würde das in DE so nicht! anschliessen.
 
Wo sind da 2 Zuleitungen bei einem 7*2,5mm² und einer Heizung in Dreieckschaltung . Da werden U,V ,W geschaltet und die 3 anderen Enden direkt an L1,L2 und L3 geklemmt.
Bei einem Motor der in Stern und in Dreieck laufen kann hast du auch keine 2 Zuleitungen aber jedes Wicklungsende zur Steuerung geführt ! Nichts anderes ist das Hier bei den 3 einzelnen Heizungen.
 
Ja klar nur weil da 2 Schalter und 6 Sicherungen gezeichnet sind sind das noch lange keine 2 Zuleitungen!
Die Sicherungen befinden sich in Der Verteilung und der evl vorhandene 3 polige Schalter vor der Steuerung . Ist aber nicht erforderlich, da die Steuerung den Lastkreis über Sicherheitsrelais und Lastrelais schaltet.
 
Du bist dir aber ansonsten sicher das du einen Stromlaufplan lesen kannst?
 
Im Unterschied zu dir ja ! Die Heizung ist im Dreieck angeschlossen und wird über U,V, W von der Steuerung geschaltet die 3 anderen Enden gehen direkt auf L1, L2, L3 . Auch wenn da im Schaltplan 2 mal U , 2mal V und 2 mal W bei der Heizung gezeichnet sind.
Noch etwas in der 230/400V Version für Deutschland genügen 4 Adern Da U, V,W durch die Steuerung an L1 ,L2 und L3 geschaltet werden und die 3 anderen Enden im Stern verschaltet sind und der Sternpunkt mit dem N verbunden ist . Somit werden dort die Heizungen auch mit 230 V versorgt und zwar jede einzeln schaltbar!
 
Thema: Anschluss von Saunofen und Steuerung mit IT230V anstatt 400V