In einen Altbau aus den Sechzigern wo zum Ende das Geld knapp wurde ist im ganzen Haus 0,75mm² NYM verlegt und ein 0,5A Fi verbaut worden. Die Sicherungsautomaten sind alle B16. Die Kabel sind ebenfalls quer durch die Wände gezogen. Ich wollte einen neuen FI anklemmen wobei mir aufgefallen ist, dass dia Kabel nur 0,75mm² sind. Auch für den Herd und den Durchlauferhitzer. Alles ist mit B16 Automaten abgesichert. Nun ist das Problem das es Keine Option ist alle Kabel neu zu verlegen. Ich würde gerne alles mit B10 absichern, da damit eigentlich alles noch machbar sein sollte. oder müsste man sogar auf B6 runter? Damit würde dann aber denke ich regelmäßig die Sicherung auslösen. Oder muss wirklich alles neu?
Ich freue mich auf Antworten!