wir haben uns eine LED Lampe aus dem Baumarkt gekauft und ich habe dort etwas komisches festgestellt:
Die LEDs werden über einen Trafo auf 20-40VDC umgewandelt (das ist nicht das komische)
Das Gehäuse der Lampe ist aus leitendem Material.
Der Anschluss der Lampe erfolgt nur über L und N, nirgendswo wird in der Anleitung oder am Gehäuse PE ausgewiesen.
Die Lampe habe ich testweise an eine Steckdose mit einem Litzenkabel angeschlossen, um zu prüfen ob das Licht funktioniert. (Funktioniert)
Was ich nun wirklich merkwürdig finde: Ist die Lampe am Strom, so liegt eine Spannung am Gehäuse von ~10VAC an (Gehäuse an N). Wenn ich mit dem Duspol Last dazu schalte, bricht die Spannung auf 0 V ein.
Wenn ich diesen Strom gegen den nicht angeschlossenen PE mit Last schalte, löst der FI Schalter nicht aus.
Ich vermute, dass es ein Leckstrom ist. Wir wissen, dass wir in unserem Haus an z.B. ausgeschalteten Deckenlichtern Leckströme bis 60VAC haben, die bei Last zusammenbrechen. Die Elektriker haben sich das angeguckt, und meinen dass das bei älteren Häusern passieren kann.
Was mich eigentlich stört ist, dass kein PE am Gehäuse ist. Ist das üblich, wenn die Leuchte über einen Trafo auf einen niedrigen VDC Bereich transformiert wird?
Disclaimer: Ich versuche mich nicht umzubringen, sondern will nur die Situation verstehen.
wir haben uns eine LED Lampe aus dem Baumarkt gekauft und ich habe dort etwas komisches festgestellt:
Die LEDs werden über einen Trafo auf 20-40VDC umgewandelt (das ist nicht das komische)
Das Gehäuse der Lampe ist aus leitendem Material.
Der Anschluss der Lampe erfolgt nur über L und N, nirgendswo wird in der Anleitung oder am Gehäuse PE ausgewiesen.
Die Lampe habe ich testweise an eine Steckdose mit einem Litzenkabel angeschlossen, um zu prüfen ob das Licht funktioniert. (Funktioniert)
Was ich nun wirklich merkwürdig finde: Ist die Lampe am Strom, so liegt eine Spannung am Gehäuse von ~10VAC an (Gehäuse an N). Wenn ich mit dem Duspol Last dazu schalte, bricht die Spannung auf 0 V ein.
Wenn ich diesen Strom gegen den nicht angeschlossenen PE mit Last schalte, löst der FI Schalter nicht aus.
Ich vermute, dass es ein Leckstrom ist. Wir wissen, dass wir in unserem Haus an z.B. ausgeschalteten Deckenlichtern Leckströme bis 60VAC haben, die bei Last zusammenbrechen. Die Elektriker haben sich das angeguckt, und meinen dass das bei älteren Häusern passieren kann.
Was mich eigentlich stört ist, dass kein PE am Gehäuse ist. Ist das üblich, wenn die Leuchte über einen Trafo auf einen niedrigen VDC Bereich transformiert wird?
Disclaimer: Ich versuche mich nicht umzubringen, sondern will nur die Situation verstehen.