2und 3 belastete adern

Diskutiere 2und 3 belastete adern im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo, ich hab mal ne frage: und zwar warum werden 3adrige leitungen mit N + L mit 2-belastenten adern in tabellen angegebn und 5adrige mit N +...

  1. freak

    freak

    Dabei seit:
    26.07.2005
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    hallo,
    ich hab mal ne frage:
    und zwar warum werden 3adrige leitungen mit N + L mit 2-belastenten adern in tabellen angegebn und
    5adrige mit N + L + L + L als mit 3 belasteten a.??

    ich meine 2 versteh ich ja aber 3, das müssten doch 4 sein?!
    wer kann mia da weiterhelfen?

    danke
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.571
    Zustimmungen:
    51
    Hallo,

    bei Wechselstrom werden 2 Adern mit Strom belastet,
    der " hinführende" Außenleiter (Phase ) und der Rückleiter ( Neutralleiter )in dem der Strom zurück fließt .Also 2 belastete Leiter. Dann gibt es da noch den Schutzleiter der keinen Strom führt.
    Insgesamt 3 Leiter für Wechselstrom wobei 2 belastet sind.

    Bei Drehstrom ( Kraftstrom ) fließt im "Normalfall" in den 3 Außenleitern ( Phasen )der Strom gleichzeitig " hin und zurück"
    ( Ich weiss das ich jetzt von den Experten " Mecker"
    bekomm -will es aber trotzdem mal so beschreiben ).
    Also 3 belastete Adern.
    Man führt aber trotdem den Neutraleiter (Rückleiter)
    und den Schutzleiter im Kabel mit . Den Neutralleiter brauchst du , weil es manchmal auch Ausnahmen vom " Normalfall" gibt.Außerdem hier auch wieder der Schutzleiter. Insgesamt 5 Leiter wobei
    3 belastet sind.

    Habe es jetzt mal für Nichtelektriker erklärt.
    Die Fachkollegen mögen es mir verzeihen.
     
  3. #3 -snake-, 28.08.2005
    -snake-

    -snake-

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Im Neutralleiter fließt ein Strom, wenn die drei Außenleiter (Phasen) unsymmetrisch (unterschiedliche Ströme auf den Außenleitern) belastet werden. Es kann auf dem Neutralleiter maximal der Strom fließen der auf einem Außenleiter fließt.

    -snake-
     
  4. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    @-snake-
    dies stimmt zwar theoretisch, leider kann insbesoders bei Benutzung von Induktionslasten (Induktionsherd), oder PC Netzteilen sowie bei nicht perfekten Sinusspannung (vom Anbieter) sehr wohl mehr als der Strom der am stärksten belasteten Phase fließen, und zwar bis zum 1,5 fachen Strom!
    siehe Neutralleiterüberlastung, ein Thema das bereits öfters hier diskutiert wurde.

    Dies hat jedoch jetzt nichts damit zu tun dass es bei 3 Phasen Drehstrom nur 3 belastete Adern gibt, sondern bei der auslegung der Kabeln
     
Thema:

2und 3 belastete adern

Die Seite wird geladen...

2und 3 belastete adern - Ähnliche Themen

  1. 3 Heizleiter im 400V-Dreieck L1-L2-L3

    3 Heizleiter im 400V-Dreieck L1-L2-L3: Hallo im Forum! Danke für die schnelle Aufnahme und einen schönen guten Morgen aus Österreich . Ich habe folgende Frage: In einem Brennofen für...
  2. 2 Phasige von 3 Phasiger Elektronik unterscheiden

    2 Phasige von 3 Phasiger Elektronik unterscheiden: Guten Tag zusammen, ich bin gerade dabei eine Wohnung zu kaufen, stehe jedoch auf Altbauwohnungen. Die Hauptfrage ist, wie ich sicher feststellen...
  3. Wozu Spannungsfall 3% definiert und wichtig?

    Wozu Spannungsfall 3% definiert und wichtig?: Hallo Community, zum Thema Spannungsfall auf Leitungen mach ich mir ab und zu Gedanken und Suche im Internet, komme aber irgendwie mit den...
  4. Kreuzschalter mit 3 Zuständen?!?

    Kreuzschalter mit 3 Zuständen?!?: Hallo, der Titel meines Posts klingt sicherlich erstmal sehr verwirrend, daher gehe ich direkt auf mein Problem ein: 1. wir haben im Gäste WC ein...
  5. Deckenlampe mit 3 Strahler anschließen

    Deckenlampe mit 3 Strahler anschließen: Hallo, diese Lampe hat 4 Anschlüsse/Klemmen L, L1, Erde und N. Aus der Decke kommen nur 3 Kabel L/Braun, N/Blau und Erde. Muss das Braune L/Kabel...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden