Wie viel KW hält ein 5x16mm2 aus? Vom HAK bis zum zähler sind ca 10m. Und kann ich damit ohne Probleme zur selben Zeit 2x 21K Durchlauferhitzer nutzen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Oder wie soll man das ganze umsetzen, das immer nur einer funktioniert?Hey, erst einmal danke! Also muss ich beide Durchlauferhitzer bei meinem Anbieter anmelden?
Im HAK sind derzeit noch 40A drin. Im Zähler Schrank sind es noch 35A.
Also müsste ich theoretisch mit schützen basteln das jeweils nur ein Durchlauferhitzer geht?
Mit freundlichen Grüßen
Gut danke. Ich schau nachher direkt mal was bei meiner Rechnung raus kommen würde und melde mich dann hier noch einmalDie Belastbarkeit einer Leitung ist in Ampere nicht in Watt.
Um zu wissen welche Leistung übertragen werden kann ist erst mal der Cosphi nötig, den hätten wir hier da DLH ->1
die Spannung an sich wäre auch klar.
Es wäre dann noch zu prüfen welcher Spannungsfall auf der Leitung abfallen darf, der hier sicher auch wieder der Maßgebende Faktor der Leitungsdimensionierung sein wird.
Aber wie bereits angemerkt wäre für so was zunächst die Genehmigung des Netzbetreibers erforderlich, wie für alle Geräte über 12kVA
Diese kann auch verweigert werden, es besteht keine Verpflichtung des VNB das zu zu lassen.
Also pack ich den 1. auf ein Stromrelais? Den 2. auf ein Schütz und das verdrahte ich dann oder wie?Nein, du brauchst nicht mit Schützen zu basteln.
Ein DLE bekommt ein Stromrelais, welches das Schütz des 2. DLE abschaltet. Fertig.