C
Cyborg
- Beiträge
- 50
Wollte mal fragen, ist es erlaubt, als Raumzuleitung überall 5x2,5 mm² zu legen, bis in die Hauptabzweigdose. Und Raumintern mit 3x1,5 mm² weiter zu machen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wenn er von der UV mit einem 5x2,5qmm los marschiert, liegt die Vermutung ja wohl nahe, daß er Drehstrom zieht. Oder?79616363 schrieb:Hmm, bislang redet er nicht von nem aufgeteilten Drehstromkreis, sondern nur von 5x2,5. Okay ja, die Vermutung liegt nahe, dass er da Drehstrom draufgeben will und das dann wieder in Wechselstromkreise splittet.
Gesagt hat er dazu aber bislang nix ;-)
Ich seh jetzt aber selbst dann in ner Küche noch kein echtes Problem mit ner N-Überlastung. Da hat es selten Geräte mit nem exorbitanten cos phi oder fette Oberwellenwerfer (was sich mit dem Aufkommen von Induktionsherden aber ändern könnte!).
Wenn man da Sorgen hat, dann empfehl ich nen vierpoligen LS, der auch den N überwacht.
Mit nem Vierer B16 und ner 2,5er Strippe hat man da schon ein paar Reserven (ohne jetzt die Leitungslänge zu kennen).
Iss halt doof, wenn der fliegt. Ein Teilstromkreis baut Mist und schon ist dort alles dunkel :-(
Na ja, auch das Argument von Zelmani zieht. Die Gefahr ist schon da, dass einer in der UV ne 2,5er sieht und dann grosszügig auf B20 erhöht.
Gut, da hängen Steckdosen dran und dann sollte es jedem sofort klar sein, dass das nicht geht.
Aber was hat man nicht schon gesehen :shock:
Viele Grüsse,
Uli