Moin zusammen,
ich plane die Anschaffung einer Wallbox. Durch die KfW-Förderung ist Dieses ja momentan sehr attraktiv. Diese wird dann auf 11kw begrenzt sein. Ich möchte mir aber alle Optionen offen halten. Deshalb möchte ich in der Garage eine Unterverteilung setzen. Mir schwebt vor, ein 5x16qmm von meinem Zählerschrank (Baujahr 2000 ohne SLS sondern noch mit einfachem 63A Hauptschalter) zur UV zu ziehen. Im Zählerschrank würde ich dann ein Neozed-Element für die UV setzen. In der UV dann RCD und Automaten für das normale Gedöns sowie ein Neozed für die Wallbox. Was muss ich denn da nun an Sicherungen? Bin da schon ein paar Tage raus aus dem Thema.
Mal von hinten aufgezäumt:
- Für die Wallbox (3Ph) 11KW reichen doch 16A, oder? Würde ich vorm RCD abgreifen, da die Wallbox schon Absicherung intern verbaut hat (RCD-Schutz 30 mA AC und 6 mA DC)
- RCD normaler 40/4/0,03 in der UV, dazu max. 2xB16A je Phase
- Dann im Zählerschrank Neozed 3x63A mit welcher Absicherung? 40A oder 50A, evtl. auch 63A? Ich bin da überfragt :-o, Abnahme vorm FI
Bitte um kurze Unterstützungsleistung eurerseits.
Noch mal zu Wallbox: Es wird eine myenergi Zappi
Danke und Gruß
ich plane die Anschaffung einer Wallbox. Durch die KfW-Förderung ist Dieses ja momentan sehr attraktiv. Diese wird dann auf 11kw begrenzt sein. Ich möchte mir aber alle Optionen offen halten. Deshalb möchte ich in der Garage eine Unterverteilung setzen. Mir schwebt vor, ein 5x16qmm von meinem Zählerschrank (Baujahr 2000 ohne SLS sondern noch mit einfachem 63A Hauptschalter) zur UV zu ziehen. Im Zählerschrank würde ich dann ein Neozed-Element für die UV setzen. In der UV dann RCD und Automaten für das normale Gedöns sowie ein Neozed für die Wallbox. Was muss ich denn da nun an Sicherungen? Bin da schon ein paar Tage raus aus dem Thema.
Mal von hinten aufgezäumt:
- Für die Wallbox (3Ph) 11KW reichen doch 16A, oder? Würde ich vorm RCD abgreifen, da die Wallbox schon Absicherung intern verbaut hat (RCD-Schutz 30 mA AC und 6 mA DC)
- RCD normaler 40/4/0,03 in der UV, dazu max. 2xB16A je Phase
- Dann im Zählerschrank Neozed 3x63A mit welcher Absicherung? 40A oder 50A, evtl. auch 63A? Ich bin da überfragt :-o, Abnahme vorm FI
Bitte um kurze Unterstützungsleistung eurerseits.
Noch mal zu Wallbox: Es wird eine myenergi Zappi
Danke und Gruß