D
danni84
- Beiträge
- 19
Ich hätte da mal eine kurze Frage
In unserer Gartenanlage sind insgesamt 3 Schaltschränke installiert.
Im ersten befindet sich der HAK (3x100A NH) und der Zähler sowie 2 NH-Lasttrenner (hier wurden scheinbar Überreste an NH-Sicherungen verwurstet, von 50A bis 80 A ist alles dabei^^ das soll auf jeden Fall geändert werden) Von diesem verlauft jeweils ein Kabel NYY-J 4x25mm² zu zwei weitern Verteilungen.
In diesen beiden Verteilungen befindet sich ein weiterer NH-Lasttrenner, bestückt mit je 3x35A. Vom dem Abgand des Trenners verlaufen dann einzelne Leitungen zu den Wechselstromzählern, aufgeteilt auf die 3 Phasen (pro Garten einer), abgesichert sind die Kabel zu den einzelnen Gärten mit 1x25A Neozed, es steht alo in den Gärten nur Wechselstrom zu Verfügung.
Die Vedrahtung dieser 2 Verteilungen ist komplett in 4mm² ausgeführt, die Kabel zu den Gärten sind NYY-J 5x6mm² (Länge variiert zwischen 10 und ca. 60m)
Die Leitungslänge vom Zähler zu Verteilung 1 ist ca. 20m, vom Zähler zu Verteilung 2 ca. 75m
Nun zu den 2 Fragen:
Ist es erlaubt, da an Vereilung 1 ein zusätzlicher Drehstromanschluss mit 3x25A abgezweigt werden soll, die Absicherung des Lasttrenner in dieser Verteilung von 35 auf 50A zu erhöhen, oder geht das nicht, weil die Verdrahtung der Verteilung nur in 4mm² ausgeführt ist? Oder wird der Schutz der Vedrahtung durch die nachgeschalteten Neozed übernommen?
In Verteilung 2 soll die Absicherung nach Möglichkeit auch auf 50A erhöht werden, da dort schon bereits mehrmals eine der NH-Sicherungen wegen Überlast ausgelöst hat (Das problem ergibt sich in der Regel dann, wenn genau die Gärten, die an die selbe Phase angeschlossen sind grade viel Leistung benötigen. Es sind an dieser Verteilung 15 Gärten angeschlossen, also 5 pro Phase, da finde ich 35A sowieso persönlich etwas mager. Vom Spannungsfall her sollte das mM nach passen, jedoch auch hier die Frage wegen der Vedrahtung mit 4mm².
Ein Thma wird dann halt nur die Selektivität zu den NHs der HV, entweder setzt man dort 63A ein um zu den 100 im HAK selektiv zu sein, oder 80A un Selektivität zu den 50A in den 2 "Uunterverteilungen" zu erreichen, beides geht ja scheinbar nicht, oder?
Schonmal Danke fürs Lesen des recht langen Textes
In unserer Gartenanlage sind insgesamt 3 Schaltschränke installiert.
Im ersten befindet sich der HAK (3x100A NH) und der Zähler sowie 2 NH-Lasttrenner (hier wurden scheinbar Überreste an NH-Sicherungen verwurstet, von 50A bis 80 A ist alles dabei^^ das soll auf jeden Fall geändert werden) Von diesem verlauft jeweils ein Kabel NYY-J 4x25mm² zu zwei weitern Verteilungen.
In diesen beiden Verteilungen befindet sich ein weiterer NH-Lasttrenner, bestückt mit je 3x35A. Vom dem Abgand des Trenners verlaufen dann einzelne Leitungen zu den Wechselstromzählern, aufgeteilt auf die 3 Phasen (pro Garten einer), abgesichert sind die Kabel zu den einzelnen Gärten mit 1x25A Neozed, es steht alo in den Gärten nur Wechselstrom zu Verfügung.
Die Vedrahtung dieser 2 Verteilungen ist komplett in 4mm² ausgeführt, die Kabel zu den Gärten sind NYY-J 5x6mm² (Länge variiert zwischen 10 und ca. 60m)
Die Leitungslänge vom Zähler zu Verteilung 1 ist ca. 20m, vom Zähler zu Verteilung 2 ca. 75m
Nun zu den 2 Fragen:
Ist es erlaubt, da an Vereilung 1 ein zusätzlicher Drehstromanschluss mit 3x25A abgezweigt werden soll, die Absicherung des Lasttrenner in dieser Verteilung von 35 auf 50A zu erhöhen, oder geht das nicht, weil die Verdrahtung der Verteilung nur in 4mm² ausgeführt ist? Oder wird der Schutz der Vedrahtung durch die nachgeschalteten Neozed übernommen?
In Verteilung 2 soll die Absicherung nach Möglichkeit auch auf 50A erhöht werden, da dort schon bereits mehrmals eine der NH-Sicherungen wegen Überlast ausgelöst hat (Das problem ergibt sich in der Regel dann, wenn genau die Gärten, die an die selbe Phase angeschlossen sind grade viel Leistung benötigen. Es sind an dieser Verteilung 15 Gärten angeschlossen, also 5 pro Phase, da finde ich 35A sowieso persönlich etwas mager. Vom Spannungsfall her sollte das mM nach passen, jedoch auch hier die Frage wegen der Vedrahtung mit 4mm².
Ein Thma wird dann halt nur die Selektivität zu den NHs der HV, entweder setzt man dort 63A ein um zu den 100 im HAK selektiv zu sein, oder 80A un Selektivität zu den 50A in den 2 "Uunterverteilungen" zu erreichen, beides geht ja scheinbar nicht, oder?
Schonmal Danke fürs Lesen des recht langen Textes