  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #1
Hallo an alle.

Ich hätte da mal eine Frage.

Ein NYM-J 5*10mm darf pro Phase mit maximal 50A abgesichert werden. Wie sieht das in einer Schaltschrankverdrahtung aus? Stimmt es, oder stimmt es nicht, das ich dort bei der Verdrahtung mit einem feindrähtigen 1*10mm-Draht mit 63A absichern darf?

Ich war bis vor ca 4 Jahren im Schaltschrankbau tätig. Und dort wurde es so gehandhabt. Gibt es in der VDE irgendwo eine Vorschrift, die dies erlaubt oder verbietet?

M.f.G.
 
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #2
Der Hersteller legt die zulässige Belastung fest.

Beispiel Tabelle Firma Hensel Die Passende IEC ist auch aufgeführt.

http://ihensel-electric.de/wDeutsch/pro ... =1&navid=3

rechts die PDF
Weitere Informationen
Bemessungs- und Belastungsfaktoren

In dieser Tabelle ist 10mm² für 50A
 
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #3
s-p-s schrieb:
Der Hersteller legt die zulässige Belastung fest.

Beispiel Tabelle Firma Hensel Die Passende IEC ist auch aufgeführt.

http://ihensel-electric.de/wDeutsch/pro ... =1&navid=3

rechts die PDF
Weitere Informationen
Bemessungs- und Belastungsfaktoren

In dieser Tabelle ist 10mm² für 50A

Hallo.

Wir haben damals keine Fremdmarken verwendet. Wir haben unsere Schaltschränke selber gebaut. Von Grund auf. Die VDE sagt dazu nichts aus?

M.f.G.
 
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #4
http://www.de-online.info/archiv/2005/0 ... =pp01.html

http://www.de-online.info/de/archiv/200 ... rax01.html

Der Hersteller, also deine Firma legt den Querschnitt fest.

Die Angaben der Firma Hensel sind ein Beispiel eine Herstellers von Verteilern.
Die Elektrik machst du hier ja auch in der Regel selber.

Du kannst dann deine eigene Rechnung Vergleichen oder dich dieser Meinung anschließen.

In der Fachzeitschrift geht es dann noch mehr in die tiefe.Diese Infos sind jedoch schon einige Jahre alt.
 
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #5
ich würde spontan sagen schau in die VDE 0298-4
Belastbarkeit von Leitungen .
NYM 5x10qmm kannst du auch je nach: verlegeart,länge,häufung und und und. auch mit 63A Belasten.

Demnach kann man davon ausgehen dass, bei 10qmm z.B. H07V-K flexibel eine Belastung mit 63A möglich sind.
 
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #7
jko schrieb:
Das ist aber leider auch schon fast 5 Jahre alt. Gilt das noch?

M.f.G.

Hatte ich auch gerade in dem Beitrag ergänzt.

Du hast dort Angaben zu Normen Nummern und kannst vergleichen ob es dort Änderungen gab.

Auch eine neue Anfrage beim Autor oder der Fachzeitschrift ist möglich.

Firma Hensel schreibt jedoch noch Aktuell das es Sache des Herstellers ist den Querschnitt festzulegen. Auch hier wird die IEC Nummer angegeben.
 
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #8
  • Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?
  • #9
Gibt es in der VDE irgendwo eine Vorschrift


Hallo,

unter anderem die VDE 0298-4 oder die EN 60204 legt z.B die höchstzulässige Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von verschiedenen
Verlegebedingungen fest....
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Absicherung von 1*10mm feindrähtig. Wie hoch?

Ähnliche Themen

Leitungsquerschnitt Steigleitung / Max. Leistung Durchlauferhitzer

Was hättet ihr gedacht?

Planung Haus-Elektroinstallation

Häufigste Brandursache in privaten Häusern und Wohnungen

Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis

Zurück
Oben