Servus miteinander, ich bin gelernter Elektriker, jedoch schon 9 Jahre aus der Gebäudetechnik raus und in der Industrie tätig.
Nun sollte ich bei meiner Schwester die Hauptverteilung im Keller erneuern.
Was bisher vorhanden ist:
- HAusanschluss 3x50A
- 1 Zähler für Wohnraum
- 1 Zähler mit Rundfunkempfänger für Wärmepumpe
- 1 40/0,03 RCD + 3 B16 LS für die Wärmepumpe
- 1 40/0,03 RCD + 3 x B10 + 1 x C16 + 4 x L16 + 5 x B16 + 3 x L20 + 3 x L16 + 6 x H16 + 2 x Relais für Treppenhaus und noch ein klingeltest. ( restliches Haus )
Wie soll es jetzt werden:
Die alten Zähler bleiben drin. Daran wird nichts gemacht. Einspeisung von 50A bleibt auch. Nach den Zählern folgende Aufteilung:
- 1 40/0,03 RCD + 3 x B16 für Wärmepumpe
- 1 40/0,03 RCD + 1 x 3*B16 + 3 x B16 ( Keller )
- 1 40/0,03 RCD + 3 x B10 + 13 x B16 ( restliches Haus )
- 1 C25 LS ( Abgang vorm RCD restliches Haus ) für Garage ( dort kommt ein Aufputzgehäuse mit separaten 25/0,03 RCD )
Alles was bis zum Zähler geht bleibt bestand.
So wäre mal meine Planung gewesen. Doch da ich schon etwas länger aus der Gebäudetechnik raus bin, wollte ich mal eine Meinung einholen, ob das so passen würde, oder was ich vergessen habe, bzw. worauf man noch achten sollte ( Netzversorger informieren, da für einen Tag die Hausanschlusssicherungen gezogen werden, Neue Anmeldungungen beim Netzversorger? )
Nun sollte ich bei meiner Schwester die Hauptverteilung im Keller erneuern.
Was bisher vorhanden ist:
- HAusanschluss 3x50A
- 1 Zähler für Wohnraum
- 1 Zähler mit Rundfunkempfänger für Wärmepumpe
- 1 40/0,03 RCD + 3 B16 LS für die Wärmepumpe
- 1 40/0,03 RCD + 3 x B10 + 1 x C16 + 4 x L16 + 5 x B16 + 3 x L20 + 3 x L16 + 6 x H16 + 2 x Relais für Treppenhaus und noch ein klingeltest. ( restliches Haus )
Wie soll es jetzt werden:
Die alten Zähler bleiben drin. Daran wird nichts gemacht. Einspeisung von 50A bleibt auch. Nach den Zählern folgende Aufteilung:
- 1 40/0,03 RCD + 3 x B16 für Wärmepumpe
- 1 40/0,03 RCD + 1 x 3*B16 + 3 x B16 ( Keller )
- 1 40/0,03 RCD + 3 x B10 + 13 x B16 ( restliches Haus )
- 1 C25 LS ( Abgang vorm RCD restliches Haus ) für Garage ( dort kommt ein Aufputzgehäuse mit separaten 25/0,03 RCD )
Alles was bis zum Zähler geht bleibt bestand.
So wäre mal meine Planung gewesen. Doch da ich schon etwas länger aus der Gebäudetechnik raus bin, wollte ich mal eine Meinung einholen, ob das so passen würde, oder was ich vergessen habe, bzw. worauf man noch achten sollte ( Netzversorger informieren, da für einen Tag die Hausanschlusssicherungen gezogen werden, Neue Anmeldungungen beim Netzversorger? )