Aber man kann doch nicht immer von einer reinen Reihenschaltungen ausgehen. Oder habe ich gerade einen Denkfehler?Ja. welcher sonst?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Aber man kann doch nicht immer von einer reinen Reihenschaltungen ausgehen. Oder habe ich gerade einen Denkfehler?Ja. welcher sonst?
Das stimmt natürlich. Ich ging davon aus das man nicht nur die Funktion des RCD sicherstellen will sondern das auch auf der Länge der z.B letzten Steckdose die Abschaltungbedienung eingehalten wird. Und vorallem die berühungsspannungWenn ich am Ende einer Leitung einen Fehlerstrom verursache L-PE und da fließen 30mA fließen die genauso durch den FI wie wenn ich das direkt am FI mache.
Ist die Leitung defekt und hat eine entsprechende Verbindung die den Strom aufteilt, passiert das genauso am FI wie an der hintersten Steckdose, allerdings wäre die Isolationsprüfung/Diffstrommesung vor der FI prüfung durch zu führen und so ein Schaden auf zu decken.
ich messe bei einem 4poligen FI immer alle drei Phasen, denn den Defekt hatte ich schon, daß der FI auf einer von drei Phasen nicht richtig ausgelöst hat, und zwar erst bei 150-300mA anstatt 15-30mA.