Folgende Informationen habe ich auf die Schnelle zusammengetragen:
(Quelle: HWK Fortbildungskurs Okt/2002: Empfangs- und Kommunikationstechnik)
Vorschriften und Bestimmungen zum Bau von Antenneanlagen DIN VDE 0855
Als Erder können verwendet werden:
· Fundamenterder
· Staberder oder Banderder
· Blitzschutzerder nach DIN VDE 0185
· Stahlskelett des Hauses
· Metallrohrnetze mit ausreichendem Querschnitt
Als Erdungsleitungen sind verwendbar:
· 16 qmm Kupfer ein- oder mehrdrähtig, blank oder isoliert
· 25 qmm Aluleitung ein oder mehrdrähtig, blank nur im Gebäude
· Rundstahl 8mm Æ stark verzinnt nach DIN 48801
· Bandstahl 20 x 2,5 mm stark verzinnt nach DIN 48801
· Wasser- und Heizungsrohrleitungen aus Metall
· Stahlskelette von Gebäuden
· Stahltreppen
Für die Erdung darf
nicht verwendet werden:
· Schutzleiter PE
· Neutralleiter N
· PEN – Leiter
· Funktionserdungsleiter
· Koaxaußenleiter
· Dachrinnen, Regenrohre, Abwasserleitungen
Werden mehr als fünf Geräte betrieben oder ist die Empfangsstelle mit einem Verstärker mit Netzanschluss ausgerüstet, ist ein Potentialausgleich als Berührungsschutz zwingend erforderlich
Nach DIN VDE 0100 Teil 610 ist die Niederohmmessung der Potentialausgleichsleiter zwingend vorgeschrieben
@matthias NEIN du darfst NICHT „von der Antenne direkt an die Dachrinne fahren“, wegen der zu geringen Leitfähigkeit der Dachrinne.
NEIN du darfst die Antenne NICHT mit 4qmm in den Potentialaisgleich mit einbeziehen, Mindestquerschnitt ist 16qmm Kupfer, starr oder mehradrig. Lass dich von dem Artikel auf
http://www.dehn.de/www_DE/PDF/specials/antennen06.pdf
nicht verwirren, da wird bei den 4qmm von den Geräten NACH der Antenne wie etwa dem Verstärker oder dem Switch gesprochen, die du selbstverständlich auch in den Potentialausgleich mit einbeziehen solltest, eben nur mit mind. 4qmm Kupfer.
@ an den Rest
Es gibt selbstverständlich ein
NYM-I 1x 16, sowie ein
H07V-U 16qmm eindrähtig oder ein
H07V-R 16qmm mehrdrähtig oder aber auch ein
H07V-K 16qmm feindrähtig
Alle in der Ausführung grün/gelb
Sollte eigentlich jeder gute Elektriker besorgen können.
Für alle interessierte empfehle ich dringend das Taschenbuch Band 35
Potentialausgleich, Fundamenterder, Korrosionsgefährdung
Kostet läppische 26,00€ und ist bestens zu empfehlen.
Mit freundlichem Gruß
Benni