Hallo,
bei Stromwandlern, welche man zum wandeln von größeren Strömen einsetzt, gibt es eine Bemessungsleistung und einen Bemessungsstrom.
Bsp. 5VA und 5A.
Wenn man nun seine Leitungslänge auslegen möchte, dann darf man den Wandler ja nicht überbürden (Kabel zu lang=>Mehr Verlustleistung als der Wandler liefern kann).
Nun zu meiner Frage: Kann der Stromwandler auch die 5VA liefern, wenn er nur 80% Primärstrom und somit auch nur 80% Sekundärstrom liefert?
Das würde nämlich für die Kabellänge bedeuten (S = I² * R) dass diese länger werden kann.
Ist das so, oder sinkt die zur Verfügung stehende Leistung des Wandlers genauso im Quadrat und somit ist es wieder ausgeglichen?