Würde Aussensteckdosen, wie Aussenbelechtung mit 2 x rcbo(Siemens/1TE ) absichern. Steckdosen mit Kontrollschalter
im Innenbereich abschalten,
evtl. Wandbeleuchtung und Gartenbodenleuchten trennen. Eine 5x1,5-Ringleitung um das Haus verlegen für die BW-Melder
, schaltbar auf Dauerlicht und 1 x per Sensoren.
Die LED-Beleuchtung, wenn jedes Leuchtmittel mit 10 W in Funktion, macht bei 16 x Aussenleuchten nicht mal
160 W./ 0,7A; Kann jeder 10A rcbo.
Am Ende kommt es darauf an, welchen Aufwand man betreiben möchte. Soll es günstig sein, dann schrägt bohren
und Zuleitung vom Innenraum anzapfen. Meines wäre es nicht.
Wenn man Leitungen zieht, dann evtl. gleich eine sperate Zuleitung für die "Balkonkraftanlage" mit einplanen?