Der N muß genauso stark sein wie die Aussenleiter.
Naja, wenn mehrere Phasen auf einen N angeschlossen werden, muss dieser entsprechend ausgelegt werden. Die Phasen selbst sind ja auf 16A abgesichert, was theoretisch mit 1,5mm² in Ordnung wäre. (Im Endeffekt sind diese 3 Phasen nichts anderes als 3 Steckdosen - wenn diese über N laufen) Nur wäre dann der N mit 1,5mm² zu klein dimensionisert weil ja alle 3 Phasen über einen Draht (N) geführt werden. Oder habe ich da einen Denkfehler?